luanxin
积分
帖子
主题
监控系统接地应如何做,是不是把电源的接地端接地即可,硬盘录像机的外壳和视频线屏蔽端如何接地
使用道具 举报
不是工程专家,不好发言。。给你顶一下吧。
以下是引用luanxin在2004-9-12 18:18:00的发言: 监控系统接地应如何做,是不是把电源的接地端接地即可,硬盘录像机的外壳和视频线屏蔽端如何接地
一个是机房接地!另一个视频线屏蔽层接地!电源接地的漏电接地!硬盘录像机的外壳一般不做接地!
多谢,这样做法视频线屏蔽线是不是也接地了,不用再接了
以下是引用JINHUI在2004-9-14 12:20:00的发言: 是楼主的主控设备没做接地,有静电,最好将主机的电源在建筑物内最近的的梁或是柱找到钢筋然后将一根电源线插入电源,另一端接到柱或粱的钢筋上.记得先后顺序是先接钢筋再接到主机供电电源.
这个方法是错误的!
如果这根钢筋如果不是连接在接地网上,那一点用都没有,如果是连接到强电接地主干的,那就危险了,如果强电压偏离比较厉害,那就是一个高压电源线。
没有做接地必须按照接地要求做接地网,一般的建筑物在大楼起建的时候都做防雷接地网。
做了接地网,做一个汇流排和接地主干,还是按照规范去做,这样才能起到保护设备,保护人身安全。
以下是引用luanxin在2004-9-14 12:26:00的发言: 多谢,这样做法视频线屏蔽线是不是也接地了,不用再接了
视频线屏蔽线接地只要你吧设备拉到机房的时候和机房的接地汇流排连接就OK了 ~~~~
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页