rayace 发布于: 2011-5-12 10:27 733 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题,还有紧急报警按钮可不可以与入侵探测器共用一个防区,如:客厅里设置了入侵探测器和紧急报警按钮,那可不可以将入侵探测器和紧急报警按钮设为一个防区?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rayace 发表于 2011-5-12 10:55:00
如果我有五个房间装了报警按钮,但标准是串接数小于等于四,那我能不能将这五个房间的报警按钮做成一个防区?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lygood836 发表于 2011-5-12 11:11:00
没有标准说串多少个,主机是靠检测防区回路电压来报警的,他是和整个回路的阻抗有关系的,线越长、串联的东西越多就阻抗越大,一般主机对回路的阻抗要求是有一个范围的,有的是线尾电阻的正负20-30%,每个厂家的主机都不一样,具体情况要具体分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-12 12:40:00
串来串去太麻烦,又不符合工程要求。不如干脆加可以接多个探头的地址模块或防区扩展板,如:8防区扩展模块或8路防区扩展板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pinghuang 发表于 2011-5-12 14:05:00

一般来说,紧急按钮和入侵探测器是不能串联在一期组成一个防区的。因为它们所设置的防区类型会不一样。如何串联在一起很容易出问题的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shawin 发表于 2011-5-13 15:31:00
紧急按钮与入侵探测器不是同个防范级别,不能串一路。如有条件,建议是一个房间紧急按钮做一路,更有利于对应报警。