千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电梯内监控的安装...

[复制链接]
lcb1973 发布于: 2010-12-4 13:55 2450 次浏览 53 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

谁知道,高层电梯内监控如何布线?

电梯箱内安装完摄像头后有干扰,把固定螺钉拆下,摄像头与电梯箱不接触后干扰就消失了。有谁遇到过么,怎么解决?

回复

使用道具 举报

已有53人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
低调本色 发表于 2010-12-4 14:01:00
是否线有破损
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
caozhenyuan6 发表于 2010-12-4 14:51:00

电梯井内放电梯电缆,电梯电缆内一般集成视频线,电源线,控制线。可以和电梯井内其他电缆捆扎再一块,一般一米扎一个扎带,扎带质量要好。

有干扰加个无源的抗干扰器,看行不行,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
easytravelling 发表于 2010-12-4 21:04:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dujian 发表于 2010-12-4 22:32:00

可能是 回路干扰 ,你设法让摄像机盒  轿厢绝缘  特别是 bnc

要绝缘

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2010-12-4 23:45:00
以下是引用dujian在2010-12-4 22:32:00的发言:

可能是 回路干扰 ,你设法让摄像机盒  轿厢绝缘  特别是 bnc

要绝缘

对!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
vigoss 发表于 2010-12-5 10:56:00
学习了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
海归博士 发表于 2010-12-5 14:07:00
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gzdxrq 发表于 2010-12-5 15:36:00
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
杰晟智能 发表于 2010-12-16 13:04:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hitomiwinds 发表于 2010-12-16 14:40:00
 学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gtxyzqf 发表于 2010-12-16 16:37:00

装个抗干扰器吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
taohappy2010 发表于 2010-12-16 22:10:00
这个好简单吧,摄像机支架与电梯箱之间加绝缘胶片就可以了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
一哥 发表于 2010-12-16 22:19:00

检查线路和摄像头支架,做好绝缘,应可以解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
aykj 发表于 2010-12-16 22:28:00
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sunplaycs 发表于 2010-12-16 22:45:00
 还没装过电梯的,不过这个应该是回路干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
T4P6 发表于 2010-12-16 22:48:00
垫个绝缘片看吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bbyy26 发表于 2010-12-17 10:54:00
以下是引用caozhenyuan6在2010-12-4 14:51:00的发言:

电梯井内放电梯电缆,电梯电缆内一般集成视频线,电源线,控制线。可以和电梯井内其他电缆捆扎再一块,一般一米扎一个扎带,扎带质量要好。

有干扰加个无源的抗干扰器,看行不行,

补充下:或者在扁电缆中要求加光缆,这样干扰小(曾经做过55层住宅高楼、高速电梯内的监控,后期为遇到任何干扰,就因为用的光缆),如果要自己放线,那么用质量好的75-5-2的,不能用75-5-1的(75-5-2是指中间那根线是多股铜丝组成的,-1是1根硬铜丝),另外线缆从半层高楼层开始放,这样上、下距离是一样的,可以减少一半楼层的干扰!

记得摄像机安装在电梯操作面板对面,用2.6、2.7左右的镜头为佳,因为要看到电梯内全景,记得装楼显,如果你用的是老式磁钢的楼显,在机房放线时注意下最好用金属管,别省那么点小钱了,机房的变频干扰到时候有的你头大。

其实电梯监控注意1、监控角度和范围;2、放线技巧和质量;3、干扰预防和解决,注意到了上述几点差不多也就可以了!

 

 

[此贴子已经被作者于2010-12-17 10:58:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
icheng 发表于 2010-12-19 21:52:00
我也想知道!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
rsj46 发表于 2010-12-22 18:12:00
学习了