<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; 现在很多工程师与工程对网络跳线非常不重视,电脑城里面的1米网络跳线只需要1块多钱,里面都是铜包铝,铜包铁等产品,产品质量不达标,甚至看到过网络跳线根本连铜都没有,铝都是很细的,水晶头更是放一段时间就生锈了,发黑了。经过FLUKE测试,这些网络跳线全部通不过。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有些工程网络线缆用的是质量不错的,而唯独网络跳线不重视,结果因为网络跳线,而影响整个网络速度。请工程商在测试网络工程的时候,用FLUKE带上要配的网络跳线进行测试。或者单独测试一下网络跳线,看一下衰减、回波等指标是否达标。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人在FLUKE帮别人测试的时候,发现泛达的六类跳线和整个链路测试数据比较高,耐克森的数据比较低六类的,原装AMP的六类数据比较低。FGT的超五类数据不错。跳线也完全超标,六类系统也完全超标,现在正在做六类布线品质,超五类的价格促销活动。</p><p>&nbsp;&nbsp; 顺便做做广告,供大家参考。</p>
回复

使用道具 举报

已有87人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangfeng717 发表于 2008-1-3 21:51:00
<p>说的对,明白了一些道理,难怪有的工程做完了,测试是通的,就是上网慢,找到原因啦</p><p>我认为不要太相信成品线,有次用FLUKE测试,每个点都不通,没办法了,测了下跳线,结果不通,还是成品线,换了根才通</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dreamsun 发表于 2008-1-4 09:21:00
<p><strong>网络跳线的重要性,是一个网络工程中比较容易忽视的问题,楼主说的有道理。</strong></p><p><strong>但是在测试结果保持意见!</strong></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
njdf 发表于 2008-1-4 09:31:00
建议用原装跳线!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
weiyunfei 发表于 2008-1-4 09:58:00
<p>我感觉有些不能完全怪罪于工程商,有些用户把成本压的太低了,没办法呀!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wszhtu 发表于 2008-1-4 22:08:00
测试是不测跳线这个距离 钻漏洞了 厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
牛学智 发表于 2008-1-4 22:35:00
<p>跳线和其它线路都是一样的线就对了嘛,反正是自已做跳线,再说跳线用剩下短线也够用了。呵呵</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qlchenlei 发表于 2008-1-7 11:34:00
<p>楼主说得有道理,不过对各品牌跳线测试结果,持保留意见</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sky的天空 发表于 2008-1-21 12:51:00
<p>先蹭清两个测试模式:永久链路测试、通道测试。</p><p>永久链路也称为承建商链路:特点,极限值较严格。</p><p>通道链路也可城为用户链路:特点,极限值较宽松。</p><p><font color="#ff0033"> 切勿使用仪器通道的通道模块,然后使用跳线去测试永久链路。必须要使用仪器专门配的永久链路进行测试,选择的测试极限值也必须要是永久链路的测试极限值。</font></p><div class="O" vshape="_x0000_s1026"><div style="mso-line-spacing: &quot;100 30 0&quot;; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">线缆测试配置包括两大类:链路测试和通道测试。首先测试的是链路,链路主要是指集成商布</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">线时完成的电信间配线架到房间插座的那一部分。这也是永久装在房间墙壁里的部分。这个永</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">久链路允许是固定的线缆,中间允许用连接器相连。链路最长</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-fareast-font-family: 宋体;">90</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">米。链路测试用来测试布线系</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">统中的固定链路部分。由于布线承包商通常只负责这部分的链路安装,所以,链路又被称作承</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">包商链路。集成商一般只负责链路的安装和质量,而最终用户使用的完整链路称为通道。链路</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">测试和通道测试在衰减和串扰上有不同的极限值。仪器中兰色线代表通道测试的极限值,</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">红色线代表链路测试的极限值。通道的极限值范围更大一些,因为通道比链路多了一段用户跳</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;">线和连接件。 </span></div><div style="mso-line-spacing: &quot;100 30 0&quot;; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1;"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 宋体;"></span></div><div style="mso-line-spacing: &quot;100 50 0&quot;;"></div></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
西夏骑兵 发表于 2008-1-21 15:57:00
<p>LZ说的很有道理,现在很多做小工程或是项目的,工程施工者为了减少成本多谋取利益,就到一般的电脑城购买很差的跳线,汗啊!1米1元多点还算是好的了,有些甚至更差点的5米/3元,7米/5块,里面哪有铜啊~分明是铁丝嘛!最多只能蒙骗一般个人家庭消费者(贪图便宜的心理,能上网就行了).另外还有什么些 安普中科,安普联通```等等,那全是垃圾线,80元/箱(好象是200米+吧).哎~如果是全铜的就算是生产厂家的成本都不够,到了经销商那里才卖这么点,怎么会有好货.</p><p>还有就是网络设备也是,什么TP-LINK,路由器,交换机.每个RJ-45插口里竟然只有4根针(1236),产品做到这个份上也算是到头了.</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szclkj 发表于 2008-1-21 17:28:00
<p>&nbsp;&nbsp; 先顶9楼的发言。兄弟是从你们测试仪器的观点说这个问题。不过你这个解释我看了半天。有点生涩,简单一点的就是,永久链路测试是最严格的,也是最难测试的。当然也是没有加跳线的测试。如果加跳线以后,就成了信道测试,这个是最容易过的一个测试,所以,在这个上面也最容易做手脚。这个关键还是要理解永久链路和信道的区别。</p><p>&nbsp;&nbsp; 另外,本身这个东西不是专业的人,对这个也不懂。一般的用户感觉能上网就行的,本身也没有想到这个东西还有这么的知识。</p><p>&nbsp;&nbsp; 所有的一切,都是利润在作怪。还是建议用原装的跳线,质量有保证一些。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
szclkj 发表于 2008-1-21 17:30:00
<p>另外,忘了告诉兄弟一声,做广告的话,有可能被删帖子的,小心</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jingxingbdl 发表于 2008-1-23 13:38:00
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bonne 发表于 2010-4-5 22:42:00
我是新手,我进来学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
coo135 发表于 2010-4-5 22:45:00
小工程,预算有限,只能用便宜的。再说用户要求也不高~~能通就成。总之小工程,不能和大的去比~一分价钱一分货
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
shuiaiwoa 发表于 2010-4-10 15:33:00
<p>&nbsp; 路过</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
computersoft 发表于 2010-4-10 17:13:00
原装跳线比较贵&nbsp;&nbsp; 有些客户不愿意多出钱&nbsp;&nbsp; 预算有限呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
linglong826 发表于 2010-4-10 21:27:00
本人是不用成品跳线,我们都是自己做跳线,因为成品跳线的测试指标还不如自己做的高呢,建议自己做跳线就是麻烦了一些,但是减少了成本
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
chenhui384148 发表于 2010-4-11 07:28:00
<p>原装跳线也会出现问题的</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yisha771126 发表于 2010-4-11 10:13:00
我们一般都是自己做
回复 支持 反对

使用道具 举报

12345下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城