云台控制问题急急急!!!!...

[复制链接]
szkissme 发布于: 2011-6-18 16:16 306 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

云台返厂维修前设备一切正常。主机上协议、波特率、地址码没动。经返修后云台通电自转一切正常。工程宝测试转向正常(设备现场及机房都用工程宝测试过一切正常)。云台安装后接通设备键盘无法控制(无响应、云台和键盘连接至矩阵),经多次调试(更改协议、波特率、地址码)均无响应。控制线正负级没有问题。(工程宝协议pelco-d、波特率2400、地址码1)。矩阵上一共接有二个云台另外一个一切正常(把云台的协议、波特率、地址码及R485接入点改成正堂运行的云台,也无响应。)请问有没有人碰到过这种类似情况或给予维修见意或方案。谢谢大家!!!!急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qiusumei 发表于 2011-6-18 16:26:00

没碰到过!爱莫能助了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuanz168 发表于 2011-6-18 16:59:00

这可能返修的时候  厂家维修工失误造成的,再次返修吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shenan789 发表于 2011-6-18 17:01:00

      你用了几根控制线?怎么走的线?用工程宝先代替键盘看看能不能控制,不行的话你先检查一下线路有没有出现断路的情况,控制问题慢慢解决!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
whl159 发表于 2011-6-18 18:10:00

重启相关设备 键盘 矩阵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
supgj 发表于 2011-6-18 21:15:00

你的矩阵端口输出的地址码、协议、波特率,是否和球机的地址码、协议、波特率一致?请注意矩阵视频输入端口的地址码、协议、波特率还一个就是你的控制线路有没短路、断路,你最好是把球机拿到矩阵边上测试。