千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求达人详解200米供电问题(请教,2011-4-22) [打印本页]
作者: unique430 时间: 2011-4-22 11:20
标题: 求达人详解200米供电问题(请教,2011-4-22)
1.从监控中心到最远周界监控点长约200米.前端没办法直接供电.要从200米外的监控中心供电怎么处理?
2.监控线缆在厂区外布防的时候.可以直接从空中拉吗?会引雷吗?还是必须破地.
先谢过..
作者: jsz1018 时间: 2011-4-22 11:50
1、从中控室出来220V电源,至前端再转低压
2、室外监控电缆从各方面来说都不建议从空中拉线。
作者: hongshengjl 时间: 2011-4-22 12:08
挖沟埋地
作者: 0573niu 时间: 2011-4-22 14:52
空中拉不安全易损坏
作者: xiejianwei 时间: 2011-4-22 14:56
新手进来围观
作者: miaowei88930220 时间: 2011-4-22 15:02
1.用220V到监控点转换
2.可以但不建议。最好挖沟
作者: 冰果哥哥 时间: 2011-4-22 17:02
看看
作者: 天高任我飞li 时间: 2011-4-22 20:43
支持2楼。
作者: 二四六八 时间: 2011-4-22 22:10
架空不是一个好主意
作者: flyfox8848 时间: 2011-4-22 23:22
有时候为了安全,还是建议不要走220到前端,比如过潮湿的沟,容易跳闸,或者线很容易被意外搞断的建筑工地什么的,万一电死个人,要赔死的,你也可以拿个万用表,然后用个超过12伏的电源,最好调压的,接上摄像机,慢慢试,看看前端是正常12伏的时候,放在机房的那个变压器输出是几伏,测好后就放个几伏的变压器,我经常用到的是15伏-19伏,笔记本电源大多有这些规格,直接能用。。。
[此贴子已经被作者于2011-4-22 23:24:26编辑过]
作者: alu721016 时间: 2011-4-22 23:44
学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |