[讨论]请教1个关于监控系统的故障率的问题...

[复制链接]
gundam2008 发布于: 2011-4-20 09:38 264 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一下:监控系统在全新安装完成后的情况下,一般月内或季度内的故障率是百分之几为正常现象?现在我客户那边的工厂里有379个监控点位,且系统已经工作了1年多,现在平均每个月有12个左右的点位的画面有问题的,故障率就是3.16%左右,不知这个现象正常不。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
laoshu860203 发表于 2011-4-20 09:46:00
     那你要看是哪方面的问题出现的故障,具体的问题要从根源解决,你的故障率确实有点高了。不过象你说的系统工作有1年了,那么这个故障率就有点正常了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gundam2008 发表于 2011-4-20 10:01:00

反正这一套监控系统是有一个“硬伤”的,所以导致监控画面经常会有不稳定现象,所以我就想比够一下故障率的差异了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xudapao110 发表于 2011-4-21 10:56:00
很高了 才1年 这么大的项目少说也是2年的把