有个机房让我帮着作个方案,但是俺太菜,对机房一窍不通,尤其是接地这一块,临时磨了2天枪还是不太明白
这张图也不知道画的对不对,直流地为什么还要用绝缘端子与其它地分开?这样岂不是连机柜内设备也要用胶垫与机柜绝缘?
另外如果只用大楼的联合接地,等电位MEB、G、N、PE什么的是不是最后都用接地排汇总在一起?
如果没有单独接地,图中绿色的直流接地铜排是不是就不要了?机柜接地是不是可以直接就近连接到等电位接地上(MEB)?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
先说你的几个疑问:
直流地为什么还要用绝缘端子与其它地分开?
直流地是机房内重要设备的专用地,之所以分开是因为更好的保护机房内重要设备。还有就是直流地要求比较高。
这样岂不是连机柜内设备也要用胶垫与机柜绝缘?
这句话你理解错误了,直流地是专供机房内重要设备电源接地用的。机柜跟设备的连接属于保护接地,所以不但不能分开,而且必须连接良好,必要时候需要跨接。因为机柜表面都有一层绝缘层。
如果都采用大楼的联合接地,首先要确定这个地是否满足联合接地的条件。如果满足可以供用。是的,最后的各种接地包括零线最后都会汇总到一个点,最终接入大楼的接地。这没有矛盾。但是要注意在汇总前各种接地不得出现短路现象。
如果没有单独接地,也需要在汇总的等电位排引出专门的一条直流接地的。那个绿色的铜排之所以在机房内做了个方形围绕机房一周,是为了更好的更近的连接到机房重要是设备电源的接地上。
机柜接地属于保护接地,可以直接就近连接到保护接地的等电位接地上。
多看一些机房接地的设计图,不要看一个进入误区。
那位朋友都可以说说自己的看法。
请教一下,直流地和保护地会不会造成电位差而影响设备?
你的意思是说每个设备的电源地需要接到绿色的铜排上?我看一般机房里的设备都是直接用3芯电源线插到UPS电源上啊,没发现是单独辟线出来接到下面的直流地铜排上
直流地和保护地会不会造成电位差而影响设备?
直流地和保护地目的都是排出电压,排入大地。两种地只在汇流排相连,之前不得相连。电位差理想状态是零,但实际中做不到,我们只能做到最小,几乎为零或者不影响,这就是为什么做好接地,良好的接地使得电压更好 更迅速的排入大地。他们造成的电位差是很小的。
这是为了更好的控制零地电压。因为如果地线靠近火线会有电压串到地线带电的。造成零地电压过高,现在的UPS上安装的隔离变压器就是为了解决零线带电的。
高手哇
学习一下。
真强呀
太强了....