tiannu2047 发布于: 2011-4-12 22:03 292 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
快球就地用工程宝测试可以控制,视频图像也可以通过光缆传到调度室,但是到了调度室用工程宝就不能控制了,请问是怎么回事啊?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
vigoss 发表于 2011-4-12 22:23:00
控制线有没接好。或者是太远导致工程保输出电压不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ygchenwen 发表于 2011-4-12 23:18:00

你的线路有问题   你的球机距离监控室有多远?用的多粗的线?加一个电阻试一试吧。

回复 支持 反对