<p><font face="Verdana">门禁供电用24小时电池供电好还是停电自动开门好?</font></p>
<p>&nbsp;&nbsp; 停电后考虑到停电时间的问题,如果停电时间大于24小时那不是开不了门吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhiyuan865 发表于 2013-1-20 18:05:00
<p>没人回答?</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
caosheng 发表于 2013-1-20 19:12:00
电池哇,现在还没有哪里一下停电24小时吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
弱电学徒 发表于 2013-1-21 10:21:00
看业主对安全等级的需求,如果需求高的话就UPS后备电源加消防联动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
南阳阿晓 发表于 2013-1-21 14:52:00
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_1">
<p><font size="5" face="Verdana"><strong>1、<font size="4">门禁供电用24小时电池供电好还是停电自动开门好?</font></strong></font></p>
<p><strong><font size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font size="5">&nbsp; 这主要看甲方要求,和现场安装什么样的锁具,比如安装电磁锁(断电开锁型)这样的锁是断电开门,就是停电的情况下,锁是开启的。</font></strong></p>
<p><strong><font size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font size="5"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font size="4">&nbsp;2、&nbsp; 停电后考虑到停电时间的问题,如果停电时间大于24小时那不是开不了门吗?</font></strong></p>
<p><strong><font size="4"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><strong><font size="5">比如安装静音锁,这种锁是通电开锁,断电后还能用钥匙开门。</font></strong></p></div>
[此贴子已经被作者于2013/1/22 13:34:06编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
逍☆遥 发表于 2013-1-23 11:47:00
视客户要求而定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
houlongbiao 发表于 2013-1-23 17:14:00
路过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wgl3937 发表于 2013-1-24 09:54:00
视客户要求而定吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
freddie919 发表于 2013-3-1 11:38:00
看要求把,要考虑消防啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
taitaa 发表于 2013-3-11 15:32:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
易家杰少 发表于 2013-3-11 16:31:00
个人觉得断电开锁好!··符合国家对安全的规定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
pnglooog 发表于 2013-3-12 11:26:00
&nbsp;以国家要求为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ZJZYQ1668 发表于 2013-3-12 20:09:00
<p>停电开锁,那就是停电后,大门直开了不妥,建议用UPS.同时要消防联动。做过一个小区,电源是带电池的,消防不同意,加消防联动有困难了,后来想了一个办法,像电梯一样在1.8米处加了一个紧急按钮后,消防默许了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
leekee 发表于 2013-3-12 23:07:00
消防标准是断电开门,ups一般有1、2个小时就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xie2013888 发表于 2013-3-16 22:29:00
停电开锁吧