700米长 19对对射 线径?...

[复制链接]
fyc4444 发布于: 2011-8-26 14:01 884 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

总线制+单路解码器 总长700米左右  19对对射 后端24V20A开关电源供电 线径跑 4x0.5 rvv能行吗?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fyc4444 发表于 2011-8-26 18:01:00
分不了两边 怎么算应该用多粗的线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2011-8-26 21:48:00

对于700-800米距离、19副对射来说,可参照如下配置:

1、电源1台:24V200W(24V/8.3A)

2、电源线:RVVB2*1.0mm2

3、总线信号线:因所用主机不同,线材规格有所区别。

这样,既合理又经济。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xue5210 发表于 2011-11-17 17:57:00

楼上正解

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
rainysky26 发表于 2011-11-18 16:52:00
1.0的线径已经不细了,其实线缆好的话0.75的线径也可以试试的