有个监控工程,一共16个监控点 ,分了三路电源线供电的,220V从监控室直接供到探头跟前,第一路电源线最远在550米左右,给七个探头供电。
第二路电源线最远在400米左右,给6个探头供电。
第三路电源线最远在600米左右,给3个探头供电。
电源线用的2*0.75的RVV线
全部是装在电线杆子上的探头,线是用钢丝绳拉的。
现在的情况是,一下雨,或者下雪的时候,监控室就跳闸,漏电保护器也更换成为60A的了,有哪位遇到过这种情况的朋友交流下,谢谢。
我的QQ:928660
使用道具 举报
一用的接头是否接好,二你的线是否用的小了点,线的质量是否好,我一般上200米就要用1.5以上的线心.
非常感谢各位朋友,我打算把带7个探头的那路电源线给换掉,接头当时都用了防水胶带了,感觉应该没有问题的,全部是装在电线杆子上的
只有下雨天,下雪天才跳闸的。
接头短路,没有包好,遇上下雨,雨水造成漏电,所以才跳。解决办法,所有接头重做。
电源线有些细吧,另外检查检查接头是不是胶带失效进水了,肯定是短路造成的跳闸啊。