[求助]DS7400系统故障求助...

[复制链接]
Brevity 发布于: 2011-3-3 09:35 814 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
很久没有遇到这么奇怪的问题了。 一台7400连接有2栋楼,2栋楼都是1-2F红外、窗磁用DS3MX;1-17F紧急按钮使用7432。 现在一栋楼正常,另一栋楼的DS3MX可以连通到中心CMS7000并且能接收报警,但是7432却在软件上显示防区故障不能接收报警。 在检测时,我用一新的7432(所有防区全部47k电阻短接)跟DS3MX接在一起,其余的7432不接,新的7432也不能往中心传输报警。 各位有遇到过类似的情况么??
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2011-3-3 10:29:00

拔码,线路,编程都需要仔细检查一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Brevity 发表于 2011-3-3 10:43:00

可以肯定拨码、编程没有问题。

新的7432拿到7400上直接,测试都正常。

至于线路的问题,我很郁闷,为什么DS3MX可以接收到报警,相同线路上的7432就不行了呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-3-3 11:40:00

首先,要确认DS7432报警时,DS7447I液晶键盘要有报警信息显示。

第二,在软件中,设备用户编码(编号)要与DS7432地址码是对应的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
成都福科斯 发表于 2011-3-3 11:41:00
7432和3MX的电气标准不同,你这问题的原因应该是线路的问题,倒不是说你线路短路,有可能是线路承载的距离超负荷了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Brevity 发表于 2011-3-3 12:51:00
以下是引用成都福科斯在2011-3-3 11:41:00的发言:
7432和3MX的电气标准不同,你这问题的原因应该是线路的问题,倒不是说你线路短路,有可能是线路承载的距离超负荷了

你的意思是总线距离过长了?用mux转485的设备延长可以么?