做了好几年的安防了 一直没弄明白 地址模块怎么简单的测出是否正常 在线等 感谢各位参与
我现在又一个工厂 原来公司的老员工做的 现在我去接手维修 哪里的对射全部都不能用 每一个防区都报警 吧全部防区屏蔽之后主机可以正常设防 撤防
现在搞不懂到底是某一个模块的问题还是线路出现的问题。。。
如果线路接地的话 用万用表能测出来吗?
怎么测?
接地有影响吗?
使用道具 举报
实话说,简单的电压测量是不能完全准确判断地址模块电性能好坏的。
学习了,还有什么更完整的解答
除了短路外,能通过什么工具检测吗
首先将总线测通,然后将所有地址模块拆下放在机房一个一个测试,如能正常报警就是好的,如不好就更换。一般报警主机信号线都有电压的,费心量一下就可以了。
老大,对射有没有电啊?
确保探测器有电并且信号输出正常,再看主机上该防区是否正常,
如果探测器输出正常,那就把总线地址模块的2根信号线拆下来短接再分开,(模拟报警器报警信号输出)看主机反应,次工作可就近拆到主机上实验,
如果探测器正常,地址模块正常,你的主机是不是有问题了?
像你这种情况我曾遇到过多次。。
解决起来相对而言比较轻松。。
如果我没猜错你的主机是博世的。。
建议你重新编程一次。。记住要编对了哟。自己整好一张编程单。。按着编程单上面来整。。重编一次(一定要编对,仔细检查)。。再走一遍现场查看一下设备是否运行正常。。这样子就行了