[求助]博世CC408地址位000~015中心电话如何编程...

[复制链接]
七兆内存 发布于: 2011-1-14 10:22 380 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1:

地址000~015 主电话号码-接收机1

比如接警中心电话是2584679

还有防区属性267~322如何编?

2:

霍尼韦尔238 2316防区报告码怎么编 说明书上没有说

谢谢大家

 

 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
七兆内存 发表于 2011-1-14 14:16:00

人工置顶.....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nady 发表于 2011-1-14 14:57:00

 

说明书28

指令地址17-1E:防区报告码  17  X  X  X  X  X  X   #

                              1  2  3  4  5  6

17= 防区 1B= 防区5

18= 防区2 1C= 防区6

19= 防区3 1D= 防区7

1A=防区4 1E= 防区8

数据位( )和( ):报警报告码

数据位( 3 )和( 3 ):恢复报告码

数据位( 5 )和( 6 ):旁路报告码

数据位( )用3/1 4/1 方式发送。

数据位( )和( )用3/1 扩展, 4/2 CFSK III 方式发送

编程00 可取消防区时间报告。

如果使用3/1 4/1 格式时,在不用的数据位填“0” 

回复 支持 反对