<p>是这样的,我所做的这个门禁系统主要有单元机,电锁,电锁控制器,单元机控制器;单元机有一条四芯线作为数据主线连接到单元机控制器输入,还有一条视频线连接到单元机控制器;有两条12V电源线连接到电锁控制器,还有两条电锁信号线连接到电锁控制器;电锁有两条电源线连接到电锁控制器,接的是断电开门型的;开门按钮有两条线连接到电锁控制器。</p>
<p>好了,就这样所有的线都接好了,电锁,门磁也装好了,通电之后,发现电锁不断地在开门关门。。。。</p>
<p>这是什么原因 啊?</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>经检查,所有的设备包括线路都是好的!!!</p>
<p> </p>
<p>然后就进行排除法了,当我拔掉单元机到电锁控制器的那两条电锁信号线的时候,电锁正常 了!!!!</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>但是,大家都知道,如果没有接上这两条线,单元机是给不了信号给电锁控制器的,那就是说拔了这两条线,如果人在外面就开不了门。。。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>所以,我又接回去了。然后拔掉那条四芯线,电锁也正常了!!!!!</p>
<p>这是什么原因啊???</p>
<p>哪位师傅指导一下啊!!!</p>
<p> </p>
<p>谢谢啊</p> |
|