前端8个动点,两个SONY球机,6个云台+外置解码器,控制信号和视频信号通过约3KM的光纤传输到机房,8路控制线通过485总线隔离集线器链接到海康DVR。
之前8个点波特率都是设为9600的,控制很不稳定,后将其中6个外置解码器设为2400,问题稍有好转,现在这6个点中仍有2-3个控制不稳定,时灵时不灵的,已检查测试线路和设备N遍了,线路没发现什么问题,到前端测试设备也没问题,就是找不到问题出在哪里。请高手帮忙分析下
补充几点:
1,前端光端机到解码器的数据线长度约20CM
2,后端485集线器到光端机数据线长度约20CM,485集线器到到DVR的数据线长度约4M
3,各路视频信号正常,应该不存在光纤线路衰减大的问题
4,其中5-6个点控制还是蛮稳定的
5,所有前端设备都没有加120Ω电阻,因为之前试过加电阻不能解决问题,于是干脆没加 |