现场是个环卫机扫队院子,周围都是铁栅栏,安装了福克斯的100米三光束对射5对,现在有个很头疼的现象,就是其中有3对对射在中间遮挡不报警,在发射端或接收端遮挡就没问题,求助老手原因。能确保供电没问题,对射的信号强度灯都达到5个(最大6个)。拜谢!
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
南阳阿晓 发表于 2010-11-18 19:07:00
对射型号100米,实际安装距离是多少?
[此贴子已经被作者于2010-11-18 19:07:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小牛博世 发表于 2010-11-18 19:38:00
在中间采用更大面积的东西去遮挡,估计就能报了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警 发表于 2010-11-18 20:41:00

这不是什么新问题,而是一个公开的秘密......

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wanglong6594668 发表于 2010-11-19 09:27:00

新手认为老手说的有道理。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gdfzgteman 发表于 2010-11-19 14:51:00
安装距离大概不超过50米。您的光对偏一点是个什么概念?3素光不完全对把它准,还是说中间那素对应着其他两素略有错位,还是?这个我实在是弄的头大,万望您细致的说明下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警 发表于 2010-11-19 16:03:00

换为2光束就OK了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gdfzgteman 发表于 2010-11-22 16:13:00
关键是最初用的是双光的后来发现不成然后换成三束光的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
peter0341 发表于 2010-11-22 23:12:00
ABE 三束光在发射端或接收端遮挡没问题, 首先如果是报警的话,说明没有其它外来的光源干扰. 如果是蜂鸣器命响,但不报警,说明有外来光源干扰.   在中间位置不报警, 可能是发射端发出的光散射角度大,绕过身体遮挡,到达了接收端. 可做实验测试用较大遮挡物,或者微调发射端和接收端,降低发射强度. 以上意见,仅供参考.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gdfzgteman 发表于 2010-11-24 13:51:00
以下是引用peter0341在2010-11-22 23:12:00的发言:
ABE 三束光在发射端或接收端遮挡没问题, 首先如果是报警的话,说明没有其它外来的光源干扰. 如果是蜂鸣器命响,但不报警,说明有外来光源干扰.   在中间位置不报警, 可能是发射端发出的光散射角度大,绕过身体遮挡,到达了接收端. 可做实验测试用较大遮挡物,或者微调发射端和接收端,降低发射强度. 以上意见,仅供参考.

恩,谢谢。我去测试下结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
台诚 发表于 2010-11-25 17:15:00
不要对得太准,一个往左一个往右,应该就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
专业防盗报警 发表于 2010-11-25 21:05:00
奇怪!对射安装要求本来是标准对正的,却变成了歪打正着......悲哀!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
0573niu 发表于 2010-11-26 10:43:00

 首先在中间采用更大面积的东西去遮挡,三光束要大于30公分X30公分,其次要保证遮挡在光束通过线路上,因有的探测器根据围墙高低安装有高低,第三遮挡物要用实体物,不能用有空隙如扫帚等

回复 支持 反对

使用道具 举报