系统配置及安装 一、 系统配置及容量: Hicom318Com共有七个槽位,其中4、5、6、7、8、9槽位为六个小槽位,可插SLA16、SLAS8、SLU8、TLA8、TLA4、S2M、STLS4、STLS2板;主板上端大槽位可插24路普通分机板(SLA24N)或基站连接板(SLC16)。 Hicom318Com容量为140端口(包括中继):其中母板上有8个数字分机(Up/oe)端口,对应端口号为(POS1—POS8);4个普通分机端口,对应端口号为(POS9—POS12)。 二、系统安装 1、 中继板、用户板安装次序: 用户板按4、5、6、7、8、9次序插入各槽位,24路分机板插放在大槽位;中继板安装次序正好相反,按9、8、7、6、5、4次序插入各槽位;内存卡(Flash)、远端遥控卡(IMOD)依次插入主板。 2、 ALUM模块: 停电转移模块通过可选总线与主机连接,当发生停电或严重系统故障时,能将四路中继板与四路普通分机相连,不会造成通讯中断。 3、 EXM/MPPI模块: 使用EXM(外接音乐模块)或MPPI(内接音乐模块),放在系统最上层,专有槽口。 注:Hicom 318Com在安装时一定要注意电源接地问题,否则会引起许多意想不到的问题。
Hicom 318Com的编程是由标准型以上数字话机在pos1或pos2号端口上进行(但系统初始化时必须在pos1号端口上进行)。 一、初始化: 1、 安装结束,系统启动后要进行系统中国初始化: 1)主板上有一按钮,按此按钮要大于6秒进行系统数据清除,系统启动后在POS1上依次输入*95 31994(用户名)、31994(口令)、31994(确认用户名),31994(确认口令),进入编程后依次输入29-5-*-26确认。以后进入系统编程只需输入*95 输入用户名(31994)和口令(31994)。 2、 关掉电源,断电五分钟后重新加电,初始化完成。 3、 每次编程后要系统断电5分中重新启动。 4、 安装结束后系统要持续启动24小时便于系统数据的储存。 二、 功能键的编程: 话务台最好选用标准型以上话机,一般应编上外线、分机键盘及常用功能键(如Release 、Tone Dialling 等)。 三、 系统编程: 1、 设定拨号等级: Hicom 318com共分15个等级,分别为无外线(No access),只进(Incoming only),六个允许列表(Allowed list),六个禁止列表(Barred List),全开放(Full),对应等级为0-14。禁止列表初始为全开放,允许列表初始为只进。 举例:要求100、102、103号分机无限制,105、106、107号分机为国内长途,107、108、109、200号分机为市话,限制分机拨168、166等服务号码,其余只能打入。 思路:可以把所有分机分成四个组,组1为无限制,组2为长话组,组3为市话组,组4为只进组:然后在15-4里做两个禁止列表:禁止列表1限00,禁止列表2限0、168、166等;最后在15-1中把每个分机归入相应的等级中即可。 2、 呼叫管理:来电分配、转移、寻线组等 1) 选16-16:中可定义每条中继的振铃端口; 2) 选16-13:中可定义查询台号码; 3) 选16-15:中可定义组成员及组类型; 4) 选16-18:中可定义呼叫走向; 5) 选16-18-1:中可定义呼叫走向列表; 6) 选16-18-2:中可选择内部呼叫时的呼叫走向列表; 7) 选16-18-3:中可选择外线呼叫时的呼叫走向列表; 8) 选16-18-4:中可选择夜间外线呼叫时的呼叫走向列表; 9) 选16-18-5:中可定义每个列表中的振铃次数。 3、 代接组 代接组在14-18中定义,系统有代接组32个,每组可输入分机32个,并且在编程中,代接提示音的关闭在22-17-2中选择。 4、 定义分机功能 1)14-13:定义强插功能; 2)14-18:分机锁定号码,0=复位到00000; 3)14-19:强插免打扰。 4)14-26:语言选择 5)14-29:分机拨号方式 5、 波特率设定及计费 波特率设定在21-13-1中,端口1为系统传输端口进行数据传输。端口2为系统信息输出可进行计费,速率可为2400或9600、19200;通讯口参数:8位数据位,1位停止位,无效验;计费允许在21-13-2-1中设定; 6、 分机号码修改在16-10-1-2、出局路由及功能码在软件中修改。 7、 其余设定请参考电话编程表。
[此贴子已经被pabxman于2012/6/23 18:28:10编辑过]
|