此故障是什么原因呢...

[复制链接]
sgx800103 发布于: 2012-3-22 09:09 405 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

刚把摄像头安装好,接到硬盘录像机上输出到显示器上时,结果在一条线上安装的摄像头,有3个摄像头出现了白条白条从上向下走的干扰,请问大家这是什么故障呢!都为前端供电,用什么方法处理呢,请高手指点一下!

再补充一下,这个方向出去的四个摄像头都平行于380V的电源线走的,

[此贴子已经被作者于2012/3/22 13:31:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xeedons123 发表于 2012-3-22 09:23:00
你是不是集中供电啊,有可能电源供电不足的问题哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
古怀林 发表于 2012-3-22 09:27:00
50HZ 工频干扰,这种干扰多半是由于前端与控制中心两个设备的接地不当引的电位差,形成环路进入系统引起的;也有可能是由于设备本身电源性能下降引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sgx800103 发表于 2012-3-22 09:39:00

都是前端供电的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
安防1111 发表于 2012-3-22 11:51:00
供电不足
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
windge 发表于 2012-3-22 14:05:00
380V干扰。不要走在一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
daimingfei 发表于 2012-3-22 14:08:00
增加有源传输器
回复 支持 反对

使用道具 举报