<p><font size="5">1、热回收转轮是不是空调风机开他就要转?</font></p>
<p><font size="5">2、如果转轮不转 风还能不能通过热回收转轮进出? </font></p>
<p><font size="5">3、1号排风阀和2号新风阀的控制和热转轮的启停需要连锁吗?</font></p>
<p><font size="5">4、1号排风阀和2号新风阀是不是应该常开,有没有必要控制这两个位置的风阀开度?</font></p>
<p><font size="5">5、这个机组的回风阀怎么控制合适?用混风温湿度控制好还是设置压力测量装置控制还是和新风阀的开度进行连锁?</font></p>
<p><font size="5">6、新风量的控制是否可以配置新风风量传感器参与控制或者配置定风量阀?用开度来简单的对应新风量不是很合适还是那点精度已经足够满足新风量控制的需要了?</font></p>
<p><font size="5">7、用CO控制新风阀开度是否任何时候都适用?CO浓度受很多因素的影响,如安装位置、气流组织等,平时新风阀按最小新风量控制,如果CO浓度高于设定温度,新风阀就全开,这样是不是会比只用CO浓度控制新风阀开度合理?</font></p>
<p>&nbsp;</p><br/><br/>
[此贴子已经被作者于2009-12-9 17:29:45编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
伐木叮叮 发表于 2010-3-17 21:53:00
<p>顶一下先,这些问题太复杂,希望有这方面经验的人能来指点一下~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
oygwoygw 发表于 2010-3-18 11:05:00
有理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
smq816818 发表于 2010-3-19 10:58:00
水一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
SHENG1001171 发表于 2010-10-11 20:59:00
学习一下啊,我也遇到这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jeans_wu 发表于 2010-10-13 14:11:00
<p>1、热回收转轮是不是空调风机开他就要转?<br/><font color="#0000ff">如果是加热/制冷、室外温度低于/高于室内温度,则需要进行热交换。</font><br/>2、如果转轮不转 风还能不能通过热回收转轮进出?<br/><font color="#0000ff">基本不能。</font><br/>3、1号排风阀和2号新风阀的控制和热转轮的启停需要连锁吗?<br/><font color="#0000ff">需要联锁,转轮开,风阀关,转轮关,风阀开。</font><br/>4、1号排风阀和2号新风阀是不是应该常开,有没有必要控制这两个位置的风阀开度?</p>
<p><font color="#0000ff">参见第3项。</font><br/>5、这个机组的回风阀怎么控制合适?用混风温湿度控制好还是设置压力测量装置控制还是和新风阀的开度进行连锁?</p>
<p><font color="#0000ff">回风阀的控制与新风阀开度联锁。新风阀可以根据室内外温度差、室内CO2、室内外焓值差或多参数条件来控制。<br/></font>6、新风量的控制是否可以配置新风风量传感器参与控制或者配置定风量阀?用开度来简单的对应新风量不是很合适还是那点精度已经足够满足新风量控制的需要了?</p>
<p><font color="#0000ff">对于风量控制要求极其严格的系统,才可能新风量控制新风阀。</font><br/>7、用CO控制新风阀开度是否任何时候都适用?CO浓度受很多因素的影响,如安装位置、气流组织等,平时新风阀按最小新风量控制,如果CO浓度高于设定温度,新风阀就全开,这样是不是会比只用CO浓度控制新风阀开度合理?<br/><font color="#0000ff">只有在室外温度/焓值小于室内温度/焓值(制热方式)、室外温度/焓值高于室内温度/焓值(制冷方式)时,CO2控制新风阀才合理。</font></p>
<p><font color="#0000ff"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">以上为个人观点,仅供参考。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jimmylee 发表于 2010-10-13 22:05:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
SHENG1001171 发表于 2010-10-17 19:45:00
不是很懂啊,最好有点表及详细说明