千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助。视频接到主机上就有干扰。...

[复制链接]
zdq67478528 发布于: 2013-12-14 11:35 1629 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 zdq67478528 于 2013-12-14 13:22 编辑

视频接到录像机和矩阵都有干扰。视频是从车间接到机房的,
先进视频分配器一分二,一路到录像机,一路到矩阵,到录像机和矩阵都有干扰,
用工程宝在摄像机旁边测试摄像机是正常的,从插到录像机和矩阵上的BNC拔下来插到工程宝上也是正常的。
就是插到录像机和矩阵上就有干扰。是什么原因?谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
eie1992 发表于 2013-12-14 12:17:44
本帖最后由 eie1992 于 2013-12-14 12:19 编辑

“用工程宝在摄像机旁边测试摄像机是正常的,从插到录像机和矩阵上的BNC拔下来插到工程宝上也是正常的”——说明可以排除摄像机和电源问题;
有一种原因是摄像机接地了,系统多点接地,引入了地环路干扰。
先检查车间摄像机安装,是否安在金属接地钢结构上了?
系统所有摄像机都应和大地绝缘,主机机壳接大地。
注意:多点接地是系统重大安全隐患,轻则干扰,重则烧毁设备,千万注意;

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ryanboy 发表于 2013-12-14 12:48:33
把有干扰的那路用塑料支架安装试下,可能是摄像头接地了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szhc163 发表于 2013-12-14 14:13:45
会不会是传输线上有干扰,线路周边有干扰源,建议楼主查查
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szhc163 发表于 2013-12-14 14:13:45
会不会是传输线上有干扰,线路周边有干扰源,建议楼主查查
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zdq67478528 发表于 2013-12-14 16:41:19
szhc163 发表于 2013-12-14 14:13
会不会是传输线上有干扰,线路周边有干扰源,建议楼主查查

旁边2米远就有一个摄像机,图像是正常的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zdq67478528 发表于 2013-12-14 16:42:50
ryanboy 发表于 2013-12-14 12:48
把有干扰的那路用塑料支架安装试下,可能是摄像头接地了

是装在房子的龙骨上的。旁边2米远有一个也是装在龙骨上的,图像是正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wy771217 发表于 2013-12-15 00:45:05
典型的多点接地,支架上垫个薄橡胶皮就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lengdw 发表于 2013-12-15 10:14:51
李老师终于出现,力挺eie1992 的答案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
336807 发表于 2013-12-16 15:52:46
路过,进来学习下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
视鹰电子 发表于 2013-12-16 22:47:33
看下附近有强电吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
szhc163 发表于 2013-12-17 13:49:52
进矩阵和DVR都有干扰,那不会是监视器出现问题了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
MWBO 发表于 2013-12-17 23:33:07
单独只插录像机、矩阵各自试试看。有木有集中供电啊?改为单独供电试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
gianttnt 发表于 2013-12-18 15:57:31
像是同步问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lig0305 发表于 2013-12-19 13:34:48
见过这种现象  那台摄像机安装在铁皮房顶上的  可后来设备运行一个多月后干扰自动就没有了   没整明白原因   (单位自己的监控设备,没人追究)  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
niehd 发表于 2013-12-19 17:45:37
换一个质量好一点的隔离电源,或者加一对抗干扰器吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hbssljw 发表于 2014-1-4 16:23:59
换个好点的12V直流电源试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页