PXC MODULAR 无法在系统树中显示的问题
PXC MODULAR 无法在系统树中显示的问题...
[复制链接]
xgl810705
发布于: 2010-11-12 18:03
763 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
<p>1.PXC MODULAR 无法在系统树中上线,其他几个PXC COMPACT正常。</p>
<p> </p>
<p>2。PXC MODULAR 与PXC COMPACT地址设置方式相同,波特率均为9600</p>
<p> </p>
<p>3。PXC MODULAR 在网络里面地址设置为3,因为前面连了2个PXC COMPACT。</p>
<p> </p>
<p>4。PXC MODULAR 的RUN指示灯正常,RX灯闪烁,但是频率很低,TX灯是熄灭状态。</p>
<p> </p>
<p>5。因为PXC MODULAR 夹在4个PXC COMPACT中间,而且PXC COMPACT均正常上线,所以排除线缆问题的可能性。</p>
<p> </p>
<p>6。PXC MODULAR 挂3条FLN,每条FLN波特率为9600,485扩展模块的指示灯只有RUN灯是亮的。</p>
<p> </p>
<p>7。系统树中设置控制器类型MODULAR ,地址3,固件版本2.82,固件版本与控制器中完全一致,已检查过,其他设置保持默认。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>希望高手解答,是控制器故障,还是我的设置有问题啊,不胜感激。</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
rodomain
当前离线
积分
640
沙发
rodomain
发表于 2010-11-12 20:25:00
PXC MODULAR 支持两种通讯方式,即RS485 和 TCP/IP 。 用超级终端对MODULAR 做设置的时候要 确认 MODULAR处于RS485工作模式
回复
支持
反对
使用道具
举报
xgl810705
当前离线
积分
884
板凳
xgl810705
发表于 2010-11-12 22:36:00
<p>故障已经解决,但是新的问题来了啊,RS485扩展模块的通讯存在问题啊,只有RUN指示灯是亮的,楼上的高手能不能留个联系方式啊,方便请教</p>
[此贴子已经被作者于2010-11-13 13:40:10编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城