初学问题比较幼稚:

二线制和四线制区别?例如烟感探测器挂在总线上,不需要电源吗?信号输出呢?主要是原理不懂?

二线制和四线制对报警主机有要求吗?

希望不吝赐教!

 

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ254031180 发表于 2010-9-28 17:16:00

两芯是单纯的总线

系统也是需要电源的

但是可以在后端分开供电

厌恶探测器和后端总线模块都是要供电

四芯线是两芯总线两芯电源

就是采用集中供电

一个道理不用理解的过于复杂

供参考

[此贴子已经被作者于2010-9-28 17:18:23编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yy5158 发表于 2010-9-28 17:21:00
以下是引用QQ254031180在2010-9-28 17:16:00的发言:

两芯是单纯的总线

系统也是需要电源的

但是可以在后端分开供电

厌恶探测器和后端总线模块都是要供电

四芯线是两芯总线两芯电源

就是采用集中供电

一个道理不用理解的过于复杂

供参考

[此贴子已经被作者于2010-9-28 17:18:23编辑过]

补充有些报警设备单独布两芯远距离是不能通讯的

需要供负极

主体还是要看设备的工作制式

不同厂家产品方式不一

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
will2080 发表于 2010-9-28 17:37:00

但为什么火灾报警系统图上连接烟感探测器、温度探测器都是ZR-RVVP2*1.5

 



 



[此贴子已经被作者于2010-9-28 17:58:30编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
will2080 发表于 2010-9-29 09:55:00

知道了一点,火灾报警系统用的是夹带24V电源的CAN总线,和防盗报警的485是不同的,

其他的还在学习中

 

它由二根线给探测器(通常是:烟感、温感等)报警按钮(通常是:手动报警按钮、消火栓报警按钮等)提供电源,

同时信息波通过线路加载在探测器、按钮上,实现了这些探测器的正常、故障、火警等状态的采集。

[此贴子已经被作者于2010-9-29 10:24:19编辑过]