熊猫锅锅
积分
帖子
主题
因为是改造 . 用的是原来的老线.
最后接摄像机的时候 发现只接了根火线就有画面了 蓝线接不接都没关系
有人碰到过么. 这样会不会烧掉摄像机啊 我还是第一次 碰到
也检查过来 其他地方也没并零线啊.
使用道具 举报
会不会有电源与视频共用接地线的可能?
应该不会啊
后来我咨询了几位同行
有一位碰到过这问题 他说用了2年了还没烧 原因他不知道
还有一位帮我分析说可能是通过硬盘录像机形成回路 可我不接蓝线这机子是怎么回起来的呢
不解...
现在机器开在那我真担心烧了
装的时候可是在板凳上搭梯子绑了安全带上去的 4楼裸露楼梯边上 相当恐惧.
楼主用万用表测一下 正极(火线)和 支架 视频线屏蔽层 摄像机外壳 还有蓝线 看看和那些位置能形成12v的回路 估计能找到原因
这应该是零线和地线直接连接的供电系统。
监控系统有一个或多个接大地点,如主机接地,摄像机接大地等,也就等于是接好了电网的零线;所以只接火线电压也就加上了。具体工程和电网情况很复杂,随机因素很多,还需仔细检查;
我遇到过,有线电视线的屏蔽网,就是220V的零线,用灯泡接火线和有线电视线的屏蔽网,就亮了;
后果预测:电网零线接大地,是造成电位变化的主要原因。安防系统涉及地域很广,当电网故障出现严重不平衡时,地电位会突变;可能造成对安防系统的毁灭性伤害。由于涉及因素很多,事先很难预测。
万分感谢 . 原因是知道了 检查和整改貌似非常麻烦...
不是不负责 咱也只能祈祷它不出问题了 ... 抗到2012就解脱它...
是什么原因呀,楼主分享一下呀,呵呵,也让我们新手学点经验呀
应该零线与视频共用了。你可以这样检查下,用工程宝单试验那个视频通道,不通过DVR的情况下看是不是有图像。如果没有应该是零线与视频共用,
个人意见,仅供参考,望提意见
接地了吧。也就是说你漏电了。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页