千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

NC NO 与串 并电阻什么关系?...

[复制链接]
炼骨 发布于: 2009-11-4 17:29 2731 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

对射接常闭端子,电阻怎样接呢?

高手指教!

回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lhw920 发表于 2009-11-4 20:39:00
常闭串联 常开并联
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUGE 发表于 2009-11-5 14:48:00
  • 常闭回路(NC): 短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。
  • 常开回路(NO): 短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪断信号线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。
  • 线尾阻EOL:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警。
  • 短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。
  • 回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    地板
    HUGE 发表于 2009-11-5 14:58:00

    线尾阻EOL的接法

    要放在探测器内。特别是当采用常开接法时,就必须这样做,否则线路的防剪功能和探测器的防拆功能就不起作用了(因为如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能)。

    一般如果是常闭信号的探测器的话,电阻是要串接到探测器的常闭信号端

    如果是常开探测器的话,电阻是要并接到探测器的常开信号端。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    5#
    nba1030 发表于 2009-11-10 00:56:00
    计算机专业的
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    6#
    刘睿智 发表于 2009-11-10 20:35:00
    学习
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    7#
    千家宝贝 发表于 2009-11-11 11:58:00
      和其他的探测器接法是一样的     串连为常闭  并联为常开
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    8#
    ld200179 发表于 2009-11-16 16:28:00

    又学习两种接口了。谢谢

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    9#
    懒惰之人 发表于 2009-11-17 15:54:00
    学习了。呵呵
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    10#
    dhp154404973 发表于 2009-11-17 16:26:00

    我一般只接NC,

                       现在我们有一款机子不需要接电阻,直接进主机.

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    11#
    PPS107 发表于 2009-11-17 18:37:00

          四态电阻端接主要为了测试报警方便。

          例如进线1和进线2,正确端接状态先并一个1K电阻在两进线端,然后在串一个1k电阻在进线1(或进线2)。

     注意:须先并电阻后串电阻。

         前端为开关量信号,例如进线1接NC,进线2接COM。

         这样若开关闭合,即正常状态----电阻值为1K;

               若开关断开,即报警状态----电阻值为2K;

               若线路短路,电阻值小于1K;

               若线路短路,  电阻值大于2K.

          

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    12#
    zgq0716 发表于 2009-11-19 10:36:00

    接常闭信号时串接,常开信号时短接。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    13#
    打铁的男孩 发表于 2009-11-19 14:12:00
    3楼说的很对!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    14#
    司寒风 发表于 2009-11-21 12:00:00
    若线路短路,电阻值小于1K;

    若线路短路,  电阻值大于2K.

    11楼的是不是打错了啊。。。。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    15#
    dearyql 发表于 2009-11-24 12:25:00
    了解一下,谢谢分享
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    16#
    lsg40353694 发表于 2009-11-24 13:07:00

    主要看报警主机吧,有的10K,有的1K,什么样的都有。应该有说明啊。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    17#
    zjw5340 发表于 2009-11-26 09:20:00
    4楼的说的经典,电阻的解法就该和你这样接,都是很少有人这样接,大多工程商都接在了报警主机内,报警主机探测模块时刻监测回路电阻是否为2.2k,这样的话人家只要知道对射的信号线解法,就可以断开或者短裤其信号线就可以拆除对射,而接在对射内,理论上是可以拆除的,但是实际是不行的,因为你没办法保证拿下电阻和接上电阻的时间保证一样,这个速度要快过主机的反映时间才可以,呵呵
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    18#
    pplive2000 发表于 2009-12-6 12:26:00
    有图说明的话就更好了。。。。。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    19#
    诚通智能 发表于 2009-12-6 12:48:00

    常闭常开吧

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    20#
    mahui19820929 发表于 2009-12-16 17:41:00
    好好学习一下!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    12下一页