哪位大峡用过4101SN...

[复制链接]
syboom 发布于: 2007-5-13 10:34 1510 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问哪位大峡用过4101SN,它本身带的电阻有用吗,如果有用的话有什么用。忘高手现身

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
syboom 发表于 2007-5-13 14:53:00
120主机也没有人会吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUGE 发表于 2007-5-14 12:06:00
有用 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
HUGE 发表于 2007-5-14 12:07:00
 

4101sn是总线继电器模块,(没有地址选择,4204模块就要选择,但4204ECP设备,而4101SNV-PLEC设备)本身带一个防区,和一个继电器(28V2A),与VISTA120配合使用是接在总线上,继电器只能和自带防区捆拌,首先进入防区变成把防区自学到120主机,(注意,当进入到是否为V-PLEC防区是,要选择YES),然后进入继电器编程选择继电器动作状态,(一般选2,既一直吸合状态),再选择继电器的触发状态(一般为报警触发),然后选择启动防区(即在防区变成中设置的4101SN本身自带的防区号),防区列表等等不进行编程(当编写了触发类型是,如果选择了3,即周边防区,则所有防区中只要防区是周边防区中的仍何一个报了警则继电器吸合),停止防区也选择为自带防区号,当到设备类型是,选择0,即V-PLEC设备,下一步问你捆绑防区号时,也输入自带的防区号(如不是自带防区号,则该防区报警时并不出发4101SN的继电器动作),其余不动,一直到推出编程,这样就可以实现自带防区报警时,出发继电器动作。

4101SN的动作只能与自带防区捆绑,不能识别防区列表,所以防区列表对4101无效,对4204模块有效,如红外探头为常开的,要串接一10K电阻,如红外探头为常闭的,要并接一10K电阻。顺便说一下,要使自带防区有效,需要剪段4101SN模块中的白色条线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
blixx 发表于 2008-8-15 20:53:00
4101SN 中的黑色线 有用吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
huaguorong 发表于 2008-8-17 22:45:00
4101SN的黑色线就是4楼中所说的电阻,不过补充一下,4101SN的继电器不是捆绑本身的防区,它也是可以对应其他防区和防区列表的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pinganhua 发表于 2008-8-26 21:16:00

顶一下,本人也正在为这事烦呢!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
沉默的武士 发表于 2011-9-15 23:12:00

 欢迎高手前来指教

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liujuec 发表于 2011-9-17 19:17:00

来点分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城