千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]电梯视频信号问题!!郁闷啊。...

[复制链接]
touxuan 发布于: 2010-9-2 19:05 990 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个酒店的监控工程,走廊等一切正常,就是三部电梯(一部观光梯,两部客梯)总是轮流出问题,当时布线是顺着电梯的那条很粗很宽的控制线走的,电源线视频线一起的,刚装上去好好的,过几个月画面就开始跳,电梯静止时是没问题的,开到差不多一半的时候开始跳动,到顶楼又恢复正常,换一根视频线问题就解决了,可是过几个月又是同样的问题,搞的头大啊,是不是电梯的控制线同监控的视频线有干扰?还是怎么回事?不能一有问题就换线吧?大家有同样的问题吗?帮忙解答下,这样下去不是办法。
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
john22 发表于 2010-9-3 09:47:00
不懂,顶起来学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
long2006jyc 发表于 2010-9-3 09:52:00
线的质量太差劲了.你看一下前端摄像机情况...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
绿茶咖啡豆 发表于 2010-9-3 10:25:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hua0785 发表于 2010-9-3 16:58:00

不错,线的质量可能有问题,也有可能是你的布线安装质量的问题。

我没做过电梯布线,不过根据你描述的情况,我YY一下,应该没问题吧?

 

 

1、刚装上去一切正常,过几个月就出问题,换一根线就好了,然后又重复同样的问题。

     这是典型的由于安装原因造成的接触不良的表现。

2、电梯开到一半时开始跳动,到顶或到底就正常了。

 

    如果YY的没错的话,你的视频进线可能在中间电梯中间楼层的位置,天长日久,经常被扭转的部位可能出现了问题。你可以检查一下,进线部位是不是线拉的过紧,或者固定有问题。

 

3、你用的是不是电梯专用视频线缆?

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wwl 发表于 2010-9-3 18:07:00
同意楼上的看法,应该是布线的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
智能城市 发表于 2010-9-3 22:59:00

可能是前端的摄像机与电梯屏蔽不好   让摄像机与电梯轿厢不接触   防止电梯运行时对摄像机干扰!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hexulin 发表于 2010-9-4 08:51:00
 可能是线缆的质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wxcute 发表于 2010-9-4 08:55:00
1改用电梯专用线
2或用多股芯线的视频线(质量好点的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chuijun 发表于 2010-9-4 09:56:00
首先问题肯定是出在视频电缆上,我做过N年的电梯视频监控,在中国你是买不到能用住的电缆,解决办法有两个,一是使用电梯自身随行缆内的视频缆,这是最好的办法了,二是电梯随缆不带视频缆的话,使用无线视频传输器,这个办法也能解决线缆老换的问题,但是维护成本能高点,主要是电源和发射器愿意坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yangkang3457 发表于 2010-9-4 10:02:00

又是这种问题..布线没布好..线不是用的电梯专用线.或者已经损坏...没办法..换吧....放线的时候.最好要正规点.别偷懒啊..

[此贴子已经被作者于2010-9-4 10:03:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
liuzhepeng 发表于 2010-9-4 10:13:00

以我的看法,如果是线缆弯折造成的,我目前想不出什么方法,不过如果确定是干扰的问题,我们施工的时候一般都在电梯摄像机视频线端加个 视频抗干扰器,这个用起来效果还不错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
BQ1117 发表于 2010-9-4 10:27:00

一是线的质量问题。

二是电梯控制线对监控视频线的干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yanjunxmalll 发表于 2010-9-4 23:40:00
我认为你可能是你用的电梯线质量不行,5年半前做的两部电梯瑞还用着,没有问题,前几天刚装了8部电梯,用的是电梯专用线,是从中间顺着电梯的随行电缆走的,无论是电梯运行还是静止,图像没有任何影响,所以你要换好点的电梯线,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
paradisekay 发表于 2010-9-5 08:27:00
学习了。帮忙顶贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
凌竣 发表于 2010-9-5 10:10:00
个人建议使用专业铜芯电梯电缆线,建议请专业的师傅帮你扎线,你的问题很简单,纯粹的是线路没选择得好,扎线没扎得好的一个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
海鲸 发表于 2010-9-5 11:08:00
就是,电梯最好是用电梯线,里面有抗拉钢丝,对线缆有保护作用,不会应为线缆垂直悬挂太重导致接触不良。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
amw0475 发表于 2010-9-5 15:49:00

真正的学习了。谢谢各位!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
supgj 发表于 2010-9-5 16:11:00

这说明你的视频线有断线的可能.电梯要用专用电梯线.走线方法请看下面这个帖.

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=110665

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
kent15 发表于 2010-9-5 17:24:00
用专用的线,再加抗干扰器,不会有问题的
回复 支持 反对