CK2316的问题...

[复制链接]
fqf009 发布于: 2010-9-7 14:14 732 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今天安装好调试好全部对射后,接主机,布防正常,但是遮断某对射后,出现报警喇叭声音断断续续,键盘警示声也断断续续,且主机依然处于布防状态。为进一步查明原因,在主机上拆掉某个旁路的电阻后,故障如前,并且主机伴随着继电器闭合的咔嚓声,此时喇叭同时鸣叫或停止。

请高手给个意见。

个人怀疑是机房电压不稳定,因为键盘电源指示灯一直慢闪,之前装的监控也因为电压问题无法启动硬盘录像机,加UPS后解决。

除电源之外还会有其他原因吗?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yy5158 发表于 2010-9-7 14:37:00

编程解决 可能你编辑成了脉冲式报警方式

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-9-7 14:51:00
在相应编程中把“声音选项”改为“2”——稳定的。

键盘电源指示灯一直慢闪,可能因为你没装蓄电池或蓄电池电压不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
QQ254031180 发表于 2010-9-7 17:40:00

蓄电池

电话线

测试报告关闭

脉冲式改为稳定式

方可得以解决

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fqf009 发表于 2010-9-7 21:01:00
多谢各位无私帮助,最后还是因为电源问题,以解决