千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

报警主机接电阻为的是什么?...

[复制链接]
beautiful 发布于: 2010-7-27 14:27 3776 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

艾礼富报警主机防区为什么要接2K电阻啊?

 

 

 

回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ254031180 发表于 2010-7-27 20:30:00

主要是回路检测

 起到防拆卸功能 

供参考

[此贴子已经被作者于2010-7-27 20:32:54编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
d3d3d 发表于 2010-7-28 08:35:00
学习。。。谢谢。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
beautiful 发表于 2010-7-28 14:23:00

非常感谢

 

 

不过我现在还参考不了

 

 

悲哀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nvs 发表于 2010-7-28 16:57:00

回路检测。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-7-28 22:39:00

通俗地讲,报警设备接线尾电阻主要就是为了安全、防止人为破坏,因为探测器接了线尾电阻后,防区回路无论是短路还是开路,主机都有会报警。

不过,由于在现实施工过程中,安装人员为了方便省时,不按正确方法装接线尾电阻,所以,有时候线尾电阻就失去实际意义。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ger11 发表于 2010-8-8 21:40:00

应该不是接在主机上吧?是接在探测器上吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cjw318 发表于 2010-8-9 07:46:00

这个电阻一般类型的报警器都有,它是构成检测电桥的一臂,一旦触发防区就会破坏电桥平衡,进而导致报警。

如果该电阻装在控制箱里,那么探头的触发开关仅仅是一个通或断的开关,主机到探头的引线一旦被剪断(既然是为图安装方便,通常就是与电阻并联的,触点用常开NO)就不会破坏电桥平衡,因而不会触发报警。现在的小偷这点技术还是有的。

因此将这个电阻放在探头里并且与常闭触点NC串联情况就不同了,此时探头就成了检测电桥的一臂,无论短路还是开路都会导致平衡破坏而报警。

[此贴子已经被作者于2010-8-9 7:48:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zj2mx 发表于 2010-8-9 11:38:00
是为了调试时方便吧 接了电阻算是常闭了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ycshirui 发表于 2010-8-10 08:54:00
以下是引用QQ254031180在2010-7-27 20:30:00的发言:

主要是回路检测

 起到防拆卸功能 

 下载信息  [文件大小:9.3 KB  下载次数:29]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:线尾电阻的作用.rar

供参考

 

正确 顶一下

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ger11 发表于 2010-8-10 19:51:00
常闭时应该是接哪都一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
shanchunlu 发表于 2010-8-10 21:12:00
不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
beyondaoc 发表于 2010-8-11 16:24:00
想问一下,这个电阻是不是特殊的?因为一般如果报警主机未接的路数上都要接电阻的嘛,比如8路探测主机,用了5路的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
puerme 发表于 2010-8-11 23:08:00
学习者,顶好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hua0785 发表于 2010-8-12 10:52:00

楼上各位都说的不错 ,2.2K的电阻确实是起到回路检测的作用。

一般报警回路分为两种(报警主机内编程可选):常开回路常闭回路

 

那么,当探测器接上报警主机时,报警主机只能接收到两种信号,要么是闭合回路,要么是开路。

 

问题就来了,假如线路故障导致开路,当报警回路是常开时,则永远无法检测到报警信号,状态均为正常。

当报警回路是常闭时,则永远处于报警状态。

 

也就是说,一旦线路发生故障,报警系统即失效,而且只凭借报警主机的程序是无法检测到问题出在哪里的。

 

于是就出现了线尾接2.2K电阻的 EOL回路模式

 

接线尾电阻的目的在于:

 

我们都知道,报警主机检测报警的原理在于检测回路中端子的电压大小,来确定回路是否正常。

 

 

在线路上额定附加一个2.2K的电阻,相当于人为地在线路中增加了一个固定阻值的负载,再加上线路阻值(与2.2K的电阻比起来,基本忽略不计,但线尾电阻又不能太大,以免电压降到无法检测,这也是确定为2.2K的道理),从而确保了在线路正常的情况下,回路中的电压在一定范围内浮动。当报警时,回路电压平衡被打破,即可确定为报警状态。

 

EOL线尾电阻模式即可与常开型报警探测器联接,也可以常闭报警探测器连接。

 

 

那为什么可以检测线路状态呢?

 

我们假设报警端子输出电压为2V,

假设接线尾电阻时,正常电压在1.0~1.5V。

 

当线路短路时,报警回路直接接地,电压为0.

当线路断开时,报警回路断开,电压为2V。

因此,可检测是线路故障还是正常报警。

 

以上内容仅供讨论。

 

[此贴子已经被作者于2010-8-12 12:29:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
meinanzi 发表于 2010-8-13 09:51:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tywb123 发表于 2010-8-13 12:24:00
15楼的解释应该算的上精辟了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lq372806741 发表于 2010-8-13 12:43:00
学习了,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ciscopee 发表于 2010-8-13 15:59:00
以下是引用QQ254031180在2010-7-27 20:30:00的发言:

主要是回路检测

 起到防拆卸功能 

 下载信息  [文件大小:9.3 KB  下载次数:48]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:线尾电阻的作用.rar

供参考

[此贴子已经被作者于2010-7-27 20:32:54编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xtiaaa 发表于 2010-8-15 14:05:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页