以下是引用桃园一片在2009-10-22 9:16:00的发言:
导致不控制的问题有许多。大致应该分为3各方面:
1、线路问题。也就是说输入光端机的是485信号,而光端机输出的信号是不是误码率很高。对于这类问题可以用我公司生产的485线路测试仪测一下485线路是否有问题,检查过程中要注意485信号的极性;
2、协议、解码问题。你的码转换以及协议是否正确,可以将球机带回主控室不经过光端机直接控制来检验;
3、设备问题。光端机反向数据通道是否良好。重点关注光端机是否带有反向控制,因为外观通常是一样的。也可以直接收发端直接带回控制室,用一段光跳线直接测试。
另外还是抽空做点广告:我公司的485线路测试仪可以测试485通道的传输良好性(包括:电缆传输、光传输、双绞线、共缆、无线、网络服务器传输等等)。由于设计思路简单,价格也不贵,特别适合现场工程人员。
学习了~~ |