千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助] 新手求助 关于机房配电...

[复制链接]
powerkaka 发布于: 2009-12-4 14:31 1167 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房内总的输入是一路市电, 是否可以一路市电、一路ups 分两个PDU同时给设备供电?

 

这样配电的话双电源的设备是否能够承受两路电压的不同?

 

请大家指教  谢谢了!

[此贴子已经被作者于2009-12-4 14:32:54编辑过]
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2009-12-7 08:44:00
可以二路同时送二个各自的PDU,但是设备不能同时从二个PDU上取电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bj2393 发表于 2009-12-7 10:38:00
可以,相当于双电源设备,一路直接接在市上,另一跟接在UPS上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ben_gz2004 发表于 2009-12-29 14:52:00
  好好学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
motomoto760 发表于 2010-3-1 15:37:00
这样设计没用的,双电源都是UPS供电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
青天在上 发表于 2010-3-5 23:31:00

装一个开关,一个没电自动换到另一个上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhaohaifeng0305 发表于 2010-3-6 11:34:00

双电源都是UPS供电的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xuhailin1984418 发表于 2010-3-6 15:24:00

不晓得··新手~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fram110 发表于 2010-6-13 18:09:00

有ups了为什么还要一路市电一路ups电,只有一路市电,当市电跳了就只有ups电了,ups电在平时不还是要用市电供电啊,所以你这里的两路电供机柜没有意义啊!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
0ldh 发表于 2010-6-29 16:52:00
可以,不过这么种估计没什么意义,如果是为了防止UPS坏了维修,服务器还不关机,也不用这么做,好一点的UPS都有旁路功能,不需要这么做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ice3403 发表于 2010-7-7 16:03:00
电压影响倒不大,只是没什么意义。楼上说得对,一般UPS都有旁路。我们说的双路供电是指不同UPS或不同电源回路供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhaoboyan 发表于 2010-7-8 08:37:00
恩顶楼上,UPS的意义就是不间断供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bibi200001 发表于 2010-7-13 16:45:00
回复 支持 反对

使用道具 举报