1.计算机机房环境要求
(1) 机房场地
部位:一号地块:地下一层计算机中心机房(1-4A/D-F),一夹层电话程控交换机房(14B-16/A1-C),一层电话远端模块局机房(6A-7/E-F),一层电话交换机房(A-B/1-2)。
面积:参见各自的参见建筑平面图
高度: 地板架空0.4米, 吊顶不低于0.6米, 机房净高度不低于2.5米
(2) 机房供电
容量: 照明:5-10KVA
空调:10-20KVA
电脑:10KVA
要求: A.两路供电: 照明/空调:15-30KVA
电 脑:10KVA
B. 频率: 50Hz±0.05Hz
C. 电压: 380V/220V±5V
D. 相数: 三相四线制
E. 等级相数: 一类供电, 采用二台UPS系统
注:配电箱及UPS设备用房设在二十四层主机房北边(VG-G×8-9)
(3) 机房接地
要求分二路接地:
交流接地:小于等于4 欧姆
直流接地:小于等于1 欧姆
上述直流接地应采用独立于建筑物公共接地/避雷接地的独立接地系统或设立独立的弱电系统直流接地
(4) 机房照度
工作场地达到300至500勒克斯(LUX)(离地0.8米)
(5) 楼板载荷
主机房、电源间达到A级:大于等于500公斤/平方米
终端房、管理房达到B级:大于等于300公斤/平方米
(6) 机房新风
新风流量:
50立方米/小时×40人=2000立方米/小时
建议采用中效和前端温度及湿度处理装置
(7) 机房空调
A. 温度:24小时保持18℃~22℃温度变化率<5℃/小时
B. 湿度:24小时保持55%至65%
C. 送风:机房采用机房立柜空调, 水平送风, 但要求良好的通风能力
(8) 机房消防
耐火等级达到:一级标准(国家建委JJ 16-74《建筑设计防火规范》安装烟感温感自动报警和气体喷淋灭火系统)
(9) 机房保安
要求安装保安报警和要道监控系统。(如有条件还可安装磁卡识别系统控制机房进出)
(10) 机房净度
中心机房保持B级, 相当于30万粒/立方英尺
(11) 机房噪音
机房开机时小于70分贝, 终端房及管理房开机时小于30分贝, 并采用防止噪声扩散。
2.配线间环境要求
按照标准的设计要求,设备间(管理子系统用房参见建筑平面图中通讯房)尤其是要集中放设备的设备间,应尽量满足下面的要求:
(1) 将服务电梯安排在设备间附近,以便装运笨重的设备;
(2) 室温应保持在18摄氏度至27摄氏度之间,相对湿度保持在30%~55%;
(3) 保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达30英尺*烛光;
(4) 安装合适的消防系统(如采用湿型消防系统,不要把喷头直接对准电气设备);
(5) 使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆;
(6) 提供合适的门锁,至少要有一扇窗留作安全出口;
(7) 尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机);
(8) 设备间的地板负重能力应为500kg/平方米。
(9) 根据结构化布线系统的要求,在配线间安装布线硬件的墙壁上须覆盖涂有阻燃漆的3/4英寸(合1.9cm)厚的木板。
(10) AMP NETCONNECT系统中典型的配线间,其可以走进人的最小安全尺寸是120X150cm,标准的天花板高度为240cm,门的大小至少为高2.1M,宽1M ,向外开。在主、分配线间,最好有供放置设备设备柜,其大小可按设备的尺寸而定。在设备间尽量将设备柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。
(11) 在配线间内应至少留有二个为本系统专用的,符合一般办公室照明要求 220V 电压, 10A单相三极电源插座。
|