<p>??读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。<br/><br/>??电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。<br/><br/>??控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。</p>
<p align="center"><a href="http://www.qianjia.com/news/upload/newsimg/200672710103760902.jpg" target="_blank"></a></p>
<div><img height="369" src="http://www.01ruodian.com/school/admin/eWebEditor/UploadFile/uppic/776722007172349_1.gif" width="602" align="left" border="1"/></div>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>??所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。<br/><br/>??虽然控制器具备了良好的防静电 防雷击 防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。<br/><br/>??建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。<br/><br/>??请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。<br/><br/>??不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。</p>
<p> 不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。<br/><br/>??读卡器 按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。<br/><br/>??控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。<br/><br/>??接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。</p></div></div></div> |
|