千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于集中供电的若干问题...

[复制链接]
宾利的诱惑 发布于: 2010-5-20 16:49 2218 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家好:

 

      我现在小区施工中,碰到摄像机的供电问题,因为分散供电时,就近取电比较麻烦。

 

只能采用集中供电。

 

    小区内摄像机共16个。

 

    我现在考虑中有二种集中供电方案,一直踌躇不决,请高手指点一下。

 

    方案一:12V供电,16个摄像机准备分成二条线,一条线4个摄像机,另一条12个摄像机。

 

    但最远距离达到400米,所以考虑将开关电源输出电压调成14V,用30A的电源,RVV2*2.5的线。因为我没有尝试过,不知道这样的衰减可能够带动400米远处的红外一体机?

 

   方案二:220V供电,到摄像机后再变压成12V。

          这种比较简单,(SYV75-5  128编)+电线,朋友说电线可以与75-5的线共用一根管,

 

     但考虑到强电会干扰到视频信号,所以对“共管”还有所顾虑。

 

     综上所出现的问题,还请高手点拨一下,多谢啦!

回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
宾利的诱惑 发表于 2010-5-20 17:44:00
AC 24V的摄像机与普通12V的成本要相差多少呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
水中花儿开 发表于 2010-5-20 17:49:00
400米2*2.5带红外机12V,调到14V白天可能能用,晚上可能就没信号了,算下压降知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sb74362426 发表于 2010-5-20 18:09:00

电源跟视频同穿一根PVC管应该没问题,我们大都这样做,也没发现有什么干扰,就是穿线的时候可能有点麻烦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
佰安通 发表于 2010-5-20 18:22:00

建议用方案二,但问题是不要用视频线传输视频

 

采用双绞线+双绞线传输器的方式来传输图像,另外电源线可以和双绞线并行,可有有效抗干扰,就近取电比较稳定,电源问题占了很大部分问题。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
宾利的诱惑 发表于 2010-5-21 14:31:00
看三楼四楼朋友的建议,就是采用强电来供电了。要么就近取电,要是集中供电,也可以与75-5的视频线一起,走同一个管道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bg2hu 发表于 2010-5-21 21:05:00
方案二:220V供电,到摄像机后再变压成12V 220v电源线可以与75-5的线共用一根管没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhyo8552 发表于 2010-5-21 21:49:00
方案二比较可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
boldman007 发表于 2010-5-21 22:27:00

看过,学习了。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
宾利的诱惑 发表于 2010-5-23 12:45:00

现在我在考虑方案三:

 

      在机房内将AC220V转成AC24V,用RVV2*2.5的线来传输。到摄像点后将AC24转成DC12.

 

      因为交流内的衰减比直流要小,而且24V电压可以与弱电同管,----但具体的可行性还不太确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
y78d12 发表于 2010-5-23 14:44:00
直接强电到前端!12v直流到前端距离长了电流大了压降非常厉害,特别是晚上接红外的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
宾利的诱惑 发表于 2010-5-24 08:46:00
现在确定是大部分摄像机用路灯的杆。路灯应该也是要从机房集中供电的,我想可以再铺根电线,与路灯共管。给摄像机供电。这样应该可行。大家可知用多粗的电线就可以了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
宾利的诱惑 发表于 2010-5-24 10:27:00
走强电,到摄像机转成DC12V。与路灯的管同走。视频线一定用75-5 128编
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
simeng 发表于 2010-5-24 10:32:00

第一种方式是不可行的

     远距离传输低压传衰减太厉害了,最调到14V也不行

             只能用220V到地方在转换成12V!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhangrui514 发表于 2010-5-24 10:35:00

集中供电 采用方法二  220V和 SYV75-5共管传输 前端变压 这样最稳定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cjj271410 发表于 2010-5-24 17:32:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
hahye 发表于 2010-5-24 18:15:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
szxsm 发表于 2010-6-4 11:32:00

方案二都可以考虑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
vista816 发表于 2010-6-5 16:35:00
方案二比较稳定,也很容易查问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
cnsdllwjz 发表于 2010-6-5 19:01:00

用第二种方案,肯定行,我就是这样做

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页