C.0.1测试前应对所有的光连接器件进行清洗,并将测试接收器校准至零位。
C.0.2测试应包括以下内容:
1在施工前进行器材检验时,一般检查光纤的连通性,必要时宜采用光纤损耗测试仪(稳定光源和光功率计组合)对光纤链路的插入损耗和光纤长度进行测试。
2对光纤链路(包括光纤、连接器件和熔接点)的衰减进行测试,同时测试光跳线的衰减值可作为设备连接光缆的衰减参考值,整个光纤信道的衰减值应符合设计要求。
C.0.3测试应按图C.0.3进行连接。
1在两端对光纤逐根进行双向(收与发)测试,连接方式见图C.0.3。
注:光连接器件可以为工作区TO、电信间FD、设备间BD、CD的SC、ST、sFF连接器件。
2光缆可以为水平光缆、建筑物主干光缆和建筑群主干光缆。
3光纤链路中不包括光跳线在内。
C.0.4布线系统所采用光纤的性能指标及光纤信道指标应符合设计要求。不同类型的光缆在标称的波长,每公里的最大衰减值应符合表C.0.4的规定。
表C.0.4光缆衰减
最大光缆衰减(dB/km) |
项目 |
OM1,OM2及OM3多模 |
OSl单模 |
波长 |
850 nm |
1300 nm |
1310 nm |
1550 nm |
衰减 |
3.5 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
C.0.5光缆布线信道在规定的传输窗口测量出的最大光衰减(介入损耗)应不超过表C.0.5的规定,该指标已包括接头与连接插座的衰减在内。
表C.0.5光缆信道衰减范围
级别 |
最大信道衰减(dB) |
单模 |
多模 |
1310nm |
1550rim |
850nm |
1300nm |
OF-300 |
1.80 |
1.80 |
2.55 |
1.95 |
OF-500 |
2.00 |
2.00 |
3.25 |
2.25 |
OF-2000 |
3.50 |
3.50 |
8.50 |
4.50 |
注:每个连接处的衰减值最大为1.5 dB。
C·0.6光纤链路的插入损耗极限值可用以下公式计算:
光纤链路损耗=光纤损耗+连接器件损耗+光纤连接点损耗 (C.0.6—1)
光纤损耗=光纤损耗系数(dB/km)×光纤长度(km) (C.0.6—2)
连接器件损耗=连接器件损耗/个×连接器件个数 (C.0.6-3)
光纤连接点损耗=光纤连接点损耗/个×光纤连接点个数 (C.0.6-4)
表C.0.6光纤链路损耗参考值
种类 |
工作波长(nm) |
衰减系数(dB/km) |
多模光纤 |
850 |
3.5 |
多模光纤 |
1300 |
1.5 |
单模室外光纤 |
1310 |
0.5 |
单模室外光纤 |
1550 |
0.5 |
单模室内光纤 |
1310 |
1.0 |
单模室内光纤 |
1550 |
1.0 |
连接器件衰减 |
0.75dB |
光纤连接点衰减 |
0.3 dB |
C·0·7所有光纤链路测试结果应有记录,记录在管理系统中并纳入文档管理。 |