各位大侠好:) 我想把百兆网改成千兆网络,服务器要配一块带64位PCI槽的主板供接千兆网卡用,一台千兆交换机,然后用百兆交换机跟千兆交换机级联。 现在主要的问题是布线问题!从服务器千兆网卡到千兆交换机之间用的网线是六类线(五类线可以吗?如不行能说说吗?谢谢)还有,六类线我没接触过,应该怎样做线呢?有没有一套标准? 请详细说明,谢谢!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
fnet
当前离线
积分
1805
沙发
fnet
发表于 2003-10-18 21:16:00
一般用超五类线也可以,, 关键是服务器网卡(千兆)与千兆脚换机之间的距离用跳接线长度不能超过25米。 六类线跳接线的做法和五类线接法一样。 有标准。。www.f-net.com.cn
回复
支持
反对
使用道具
举报
libanghai
当前离线
积分
3055
板凳
libanghai
发表于 2003-10-18 22:44:00
对,跳线做法一样的,实在不行买一根1G的跳线不就得了