千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]监控集中供电的问题。...

[复制链接]
osxie 发布于: 2013-4-26 11:07 656 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题,接到个活,红外模拟的摄像头,要求到摄像头的电源不能用220V ,要用12V,共11层,一层有13个摄像头,一边有6个一边7个,最远的有差不多150米,近的有30,50,80米都有,我想每层用12V 50A的开关电源来分两组RVV2*1线来带。能行么?之前没试过,不知可行?有人试过吗?谢谢,或有没有别的方案?
[此贴子已经被作者于2013/4/26 11:08:54编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cdbox 发表于 2013-4-26 12:02:00
150米。。12V电压到前端我估计9V都不到了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xixiaoanfang198 发表于 2013-4-26 20:38:00

这个问题像你这样直接通过12V到前端,压降很厉害的,150米到前端,压降差不多5V.

我的建议是,不让走220V,那是担心漏电或者其他电路故障带来的隐患,那咱可以跟业主协商,找专门的电工给你铺设220V到每层的6个点中心处和7个点的中心处,这样即使出问题,责任不在你哇!

或者你跟业主协商,到前端220V你保证施工规范,强电走强电桥架或者铺设KBG管。

不然怎么办,连画面都不能保障,那还做个啥呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
osxie 发表于 2013-4-27 14:27:00
以下是引用xixiaoanfang1987在2013/4/26 20:38:00的发言:

ontheway123 发表于 2013-4-27 14:37:00
 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhongxin6868 发表于 2013-4-27 20:27:00

线长12V压降很厉害   还有集中供电后期维护很麻烦的 问题多  

(到前端220V你保证施工规范,强电走强电桥架或者铺设KBG管)  太贵了也麻烦

 可以用220V-220V隔离变压器 前端也可以用48V开关电源到摄像机用12V稳压模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
目耳 发表于 2013-4-30 20:58:00
远距离还是靠近接电源吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yyqf2008 发表于 2013-4-30 21:33:00
这种情况还是就近好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
huanmengya 发表于 2013-5-1 12:55:00
集中供电,距离一长,电压损耗太大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ticklehyf 发表于 2013-6-30 22:14:00
我只想问一下你这个工程大概是多少预算,根据甲方可出资金再考虑最好,否则成本超出预算,或者利润太少也没赚头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆