千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]有谁知道7400强制进入编程的短路点嘛...

[复制链接]
xiangzhongmao 发布于: 2009-12-29 16:21 2526 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
             急求呀,,短路点有什么字母呀等等的什么标识没?谢谢
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2009-12-29 16:53:00
通过硬件短接(主板主IC上方有个PROM的地方)可以强制进入编程状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dfscnool 发表于 2010-6-5 23:04:00

我的是在板子的右下角,有两个亮点,PROG,要自己焊个短路线上去。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mini7400 发表于 2010-6-6 08:47:00

镊子短路并维持一小段时间就可以!凡事都先试一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
IT幽魂 发表于 2010-6-6 09:24:00
PROG
回复 支持 反对

使用道具 举报