自己顶起。。。但是已经装了防雷了啊。。。难道说是防雷模块太次?
你的防雷是装了哪些?装在哪里?
有室外摄像机么?都是怎么做的防雷?
那些摄像机接了大地?包括安装在金属接地体上?
光说被雷击了,你不介绍防雷连接关系,怎么分析?
建议方案一:好好学习防雷分区
二:把现场描述清楚
三:准备一块豆腐
室外监控一定要弄个防雷器放在机房不要放在立杆里而且要接地跟立杆。
谢谢各位大侠。是室外摄像机,防雷器装在防水箱里的,防水箱和摄像机立杆焊在一起的,防雷器的接地 直接接在防水箱里。。。
你好 想请教下,你的防雷是怎么做的啊,设备怎么连接的呢?防雷器是像10楼朋友说的 放在监控室里的吗?谢谢
摄像机最好接防雷的,关键是看甲方愿不愿意出钱的问题
我看不是被雷击坏的——是多点接地制造的“地电位环路”烧的。
做法:
1)系统所有摄像机都要和大地绝缘,摄像机和立柱一定要绝缘好;
2)检查防雷器,常态下接地点和视频BNC外壳是否短路,短路的是假货。开路的也要选型。
3)系统只允许主机一点做安全接大地。
我感觉防雷作用不大!!