千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 机房存储与保安室显示问题(监控VGA音视频500米延伸) [打印本页]
作者: 重剑无锋 时间: 2010-1-6 18:29
标题: 机房存储与保安室显示问题(监控VGA音视频500米延伸)
一个监控系统(企业内部专网):20台硬盘录像主机因综合考虑安全及维护便利,拟设置在计算机房保管。显示部分需要提供给保安部门浏览和实时监视(还需提供屏幕切换、云台控制权限给保安)。
问题是:计算机房与保安值班室距离有五百米。如何延伸?
考虑过给远程客户端,但要配电脑主机,而且不止一台(一台最多32路),直接否定,问题至今未能解决,希望有相关经验的朋友指导下~
作者: 0758河台小赵 时间: 2010-1-6 19:01
[attach]42999[/attach]
[此贴子已经被作者于2010-1-7 19:09:29编辑过]
作者: daonianwang 时间: 2010-1-6 19:37
用光端机来传,保安室再放个控制键盘,应该就可以解决。
[此贴子已经被作者于2010-1-6 19:37:56编辑过]
作者: yanzee 时间: 2010-1-7 12:00
楼上说得是这个道理,用集中控制,或者采用C/S模式,进行远程控制
作者: tpbo 时间: 2010-1-7 23:16
录像机不是有环通功能吗,
作者: 重剑无锋 时间: 2010-4-3 11:27
已经有了方案
作者: yinyohua 时间: 2010-4-3 11:32
有内网就不一切都解决了,现在的硬盘录像机通常情况都带有RJ45接口的。
作者: 重剑无锋 时间: 2010-4-3 11:43
以下是引用0758河台小赵在2010-1-6 19:01:00的发言:
此主题相关图片如下:5百米距离百万高音视频延伸解决方案示意图1.jpg
[此贴子已经被作者于2010-1-7 19:09:29编辑过]
谢谢,已经把此建议发给客户了,不过期待有更好的建设
作者: lidean168 时间: 2010-4-3 14:03
没有概念更好的方案吗
作者: 青岛老徐 时间: 2010-4-3 15:56
支持分享
作者: roeebin 时间: 2010-4-3 20:29
用VGA光端机,带键盘鼠标功能。保安室可以直接操作电脑
作者: TCP1231 时间: 2010-4-5 13:55
“管纤”应改为“光纤”。
作者: yjwly 时间: 2010-4-5 21:47
赚积分!!!顶!!!
作者: jiufang 时间: 2010-4-5 22:37
把所有视频线、控制线先接到保安室,入视频两路分配器,一路入矩阵,实现保安室任意调看,另一路通过光端机传输到机房DVR实现信号录像保存。
作者: sdsxqyb 时间: 2010-4-5 22:47
以下是引用daonianwang在2010-1-6 19:37:00的发言:用光端机来传,保安室再放个控制键盘,应该就可以解决。
[此贴子已经被作者于2010-1-6 19:37:56编辑过]
这个感觉是最正规的做法,一般来说都是矩阵接入监控中心的,所谓监控中心并不一定是指的DVR堆放处,而是集中监视中心和操作中心,DVR集中的地方可以叫监控数据中心。现在来看,最好的集中视频监控操作的办法就是矩阵,网络模式还不是很好用,接触过TYCO的视频控制中心系统,价格贵的惊人,可以三屏显示,但实际效果要是达到每个点都监控的话,不是很好用,毕竟单显示器画面切割最大是32路,
补充一下引用的帖子,把矩阵放在保安室,结合大屏幕来看,配用8路的视频光端机把这500米的传输距离接过去,硬盘录像机一般都是有环通的,造价不会高太多。8路的视频光端机应该是性价比最合适的了,反向数据嘛,走几根RVVP2*N就行了,不见得非用视频光端机,
期待有比这个更好的方案。(附带问一下,要20个16路DVR的话,这个系统应该是含着矩阵的吧,如果没有就白扯了)
[此贴子已经被作者于2010-4-5 22:48:39编辑过]
作者: gushuangwei 时间: 2010-4-12 14:34
0758河台小赵在2010-1-6 19:01:00的发言
扯 你的发送器和接收器是什么东东?
不了
作者: qrrrr 时间: 2010-4-12 22:35
用3台8路的光端机把20台DVR硬盘录像机的BNC输出连接传输到保安室监视器,
如果有矩阵的话可把矩阵的输出传至保安室监视器上
用控制键盘控DVR硬盘录像机查看\回放\及云台控制
费用也不太高,一条光缆加3对光端机不就解决了
如有不明白联系QQ;97185844
qrrrr@126.com
作者: nb74110 时间: 2010-4-13 09:17
这贴有点意思,等高人来提供更好的方案,
MS楼主没有把自己系统结构描述清楚,最好发个系统图出来。
作者: 白衣如风 时间: 2010-4-13 09:26
确实应在机房放一个矩阵,然后再保安室放一个视频分割器,应该可以解决的!
作者: lopuqinyang 时间: 2010-4-13 09:45
20台硬盘录像机,如果是16路的话,总共约300台的摄像机视频输入。没有矩阵应该完全是扯淡吧。如果要实现非高优先级的分控,要不考虑用硬盘录像机接交换机,通过光端机实现传输,在保安室实现数模转换至监视器实现监控,用分控键盘控制;要不用以太网,设置保安权限,数字硬盘录像机上网,在保安室用分控键盘实现图像调看及控制。
自己也没做过,不知道设想的对不对...