   上两天客户反映说有个摄像头没有视频信号。

    先用万用表检查了BNC头,发现没有问题。又用工程宝检测了摄像头,发现没有信号,难道是摄像头有问题?可是红外灯正常啊?后来换了用工程宝的输出电源,发现摄像头又正常了。又换回原来的集中电源,这时奇怪了,摄像头正常了!

    我采用到是集中供电,12V20A,12个红外摄像头,红外30米,这个头离电源最近。别的都正常。唯独这个出问题了。

    这是怎么回事呢?

 

 

 