半支烟9993
积分
帖子
主题
本人去年做一别墅项目,45个摄象机,在雷区。去年被人放了个闪电风暴,还有2个是好的,重新处理防雷。今年又招雷劈,一下坏了17个,我郁闷啊,还在保修期,还要给人修。
基本防雷接地情况:两端都有避雷器,电源做了3级防雷,接地电阻基本在4欧姆以下,接地线缆50CM左右,2.5平方线缆连接,该接地的地方都做了接地,基本不存在直击雷的可能。
高手请支招
使用道具 举报
最好把你的系统简化图发上来,特别注明用材用线和每级避雷器残压值。
1)有没有安装避雷针?室内外设备和摄像机,是否都能在防直击雷的避雷针系统(建筑物的)保护范围内?
2)有没有室外摄像机立杆,做成避雷针模式?
3)量一量你用的避雷器,BNC外壳与接地点是短路还是开路?
4)你安装的摄像机,有没有接大地问题?系统有没有多点接大地问题?
路过瞧瞧.