第7个过路人 发布于: 2010-2-22 09:10 2535 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 年前做了个监控系统的改造。完成后出现了一些问题,很是迷惑。
一个沿院落铁栏杆穿PVC管走的线,一个顺楼顶走的线,长都不过一百米,调试时,这两个出现干扰现象。一般情况是,有几个小时是图像是好的,然后几个小时有横纹,雪花。图像正常的时间内,每隔半小时左右会出现横纹,雪花十几秒,然后正常。
这两个点南边10米有强电传输线。怀疑是这个造成的干扰,但正常情况这个距离上应该不会出现干扰的。而且为什么一段时间好,一段时间不行呢?有高手在,望指点一二。
[此贴子已经被作者于2010-2-22 9:29:34编辑过]
回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
感动世界 发表于 2010-2-22 09:32:00
加个抗干扰器试一试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gubaohua 发表于 2010-2-22 10:10:00
应该不是干扰的问题。。。有干扰的话一般没解决之前会一直有干扰的 LZ可以 在机房端接DVR的那视频线上串个电阻。。。具体多大的 可以买几个型号来试下。几毛钱一个 很便宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
第7个过路人 发表于 2010-2-22 10:47:00
 加了抗干扰器了,还是这个样。
尝试一下三楼的方法。
但问题是,总共四个摄像机,有一个是直接直线向下走的线,没有一点问题。还一个横向顺着强电方向走了一点线,有一点横纹,但不明显。这两个最严重的都是顺着强电线方向走的线。
也就是说,只要是线路顺着强电线方向走线了,都有干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
anyly 发表于 2010-2-22 11:14:00
走线与强电线距离10m?还会有干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
第7个过路人 发表于 2010-2-22 12:05:00
 正常来说,不会有干扰了。
怀疑附近有大型变电设备。。。设备启动时,图像有干扰,设备停了,就没了。所以才出现图像时好时坏的情况。
走了一圈,有一个小区变电房,还一个搅拌站。
不知道给线路套金属管能否解决。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jamyshi 发表于 2010-2-22 14:53:00
应该是电磁干扰,时不时存在干扰可能是强电负荷不同引起的,按要求套金属管,且外壳接地线(不要同强电同点)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
第7个过路人 发表于 2010-2-22 17:50:00
 谢谢 各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
百万高清 发表于 2010-2-22 18:17:00
容易遭受干扰是模拟监控的天生弊端,想要抗干扰性强,建议以后用数字高清监控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2010-2-22 19:20:00

不像真的电磁干扰,很可能是设计施工有误造成的“假干扰”;

 

检查系统:前端摄像机有没有多点接地问题(都要和大地绝缘)?主机接了大地没有(应该接大地)?

先用监视器直接看前端摄像机输出,有没有干扰?确保前端所有摄像机输出没有干扰,这是现场分析判断的基础。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
第7个过路人 发表于 2010-3-31 10:08:00

总共四个摄像头,两个红外变倍一体机,AC220V电源输入。2个小红外,DC12V。还有3对栅栏式红外对射。1.一个单独AC220V电源走到前端变DC12V供摄像机①,东西走向,不到100m。在监控室西边。2.一个AC220V电源,带3对对射,一台220V红外变倍一体机②。摄像机线路东西走向不到100m。在监控室东边。3.一个220V红外变倍一体机③在监控室外面的架子上,从上面直接垂直走线下来,进到监控室。4.一个12V红外小枪机④,在监控室西北,从北向南走30m左右,从西往东走10m左右,进入监控室。

东西方向,线路南边是路,路边有强电传输线路。距离不到10m。

现在出现的情况是,①②④号摄像机都有干扰。③号一点都没有。干扰现象是几个小时有,几个小时没有。前段时间在干扰期间②号摄像机会出现黑屏情况。无干扰期间四台摄像机都很好没有问题。干扰程度②>①>④。

 

麻烦 能给我解释一下您说的么?有点不太懂。顺便再帮忙判断一下这是什么原因。3q~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2010-3-31 10:30:00

有干扰时,用独立监视器看这一路图像:

1)如果还有干扰,到前段看摄像机输出,看有没有?没有,说明是真干扰,可用抗干扰器解决;有干扰,说明属于故障——摄像机或电源;

2)如果没有干扰,可是插到主机上就有干扰,这种情况大多是地电位环路引起的,排查系统多点接地问题;

3)摄像机电源处于功率边缘状态;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
第7个过路人 发表于 2010-3-31 10:42:00

第一条没看明白。。。

是有输出是干扰问题,还是没输出是干扰问题?

干扰期间出现黑屏,有的时候是画面扭曲,有的时候会半黑半图像上下跳动,慢慢整个黑了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
huatantao 发表于 2010-3-31 11:05:00
我现在也有这些问题,不晓得什么情况,初步估计应该是线路的问题,一下好,一下不好,晕死了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qiufubin 发表于 2010-3-31 11:41:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
第7个过路人 发表于 2010-3-31 16:40:00
线路套金属镀锌管是否能解决大型变频设备的干扰问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
hanlh 发表于 2010-3-31 16:49:00

后端设备有没有落地?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
第7个过路人 发表于 2010-4-1 10:23:00

貌似是没有吧。。。

我用一根线接硬盘录像机外壳 连过地。。。但是没效果。。。

 

在此 顺便 请教一下,监控设备的接地都是怎么做的?外壳接地线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
eie1992 发表于 2010-4-1 10:55:00

第7个过路人   13楼:

第一条没看明白。。。

是有输出是干扰问题,还是没输出是干扰问题?

干扰期间出现黑屏,有的时候是画面扭曲,有的时候会半黑半图像上下跳动,慢慢整个黑了。

 

就是用监视器单独看一路,所谓“有干扰”就是你说的“干扰期间出现黑屏,有的时候是画面扭曲,有的时候会半黑半图像上下跳动,慢慢整个黑了”。

 

测试判断方法是:

1)如果还有干扰,到前段看摄像机输出,看还有没有?没有,说明是真干扰,可用抗干扰器解决;有干扰,说明属于故障——摄像机或电源;

2)如果没有干扰,可是插到主机上就有干扰,这种情况大多是地电位环路引起的,排查系统多点接地问题;

3)也可能是摄像机电源处于功率边缘状态,时好时坏;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
桃园一片 发表于 2010-4-1 11:04:00

大型用电器引起的干扰有两方面:

1、污染了电网,导致供电设备供电受影响

2、地电位干扰。由于电网的“地”是在变电所或者控制室的附近接入的地网,摄像机附近的大地可能与电网地有一个电位差,当大型用电设备不平衡供电时,会产生很大的地电位差,从而干扰视频。

     如果监控线与大功率供电线不是非常近(1M以内),供电线的磁场根本不会辐射到监控线。因此,这种故障根本与辐射无关,因此用钢管也无益。

     可以判断一下是以上(2种)故障中的哪一种。如果是第一种必须改用开关电源供电,并把功率加大。如果是第二种可以考虑抗干扰器(隔离型)解决。