红外对射报警问题...

[复制链接]
wjm999 发布于: 2014-2-21 01:08 522 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家好!今天去看了现场,要做红外对射报警系统,可是围栏一周有大约3公里的距离,主机分两路线走的话,一边是1000米  另一边是2000米,从来没做过这么长的线距,请教大家 这种问题该如解决,担心线距太长,信号线回传有损耗,还有就是供电问题,是不是走220V到设备端转12V比较好一些,有些懵,现在急需出方案,请各位大哥帮帮忙!谢谢了!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhanglinlin 发表于 2014-2-21 09:55:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
SOOT 发表于 2014-2-28 23:30:28
用485总线制的吧,一般都有延长器的,可以最长达到2公里左右,把延长器放到2KM中间,就可以了,电源建议用220V的过去,然后再分12V,如果走2000米,220V电传输得用大一点的线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱情五线谱 发表于 2014-4-4 11:31:46
大家共同学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2014-4-6 22:18:12
本帖最后由 专业防盗报警与联动 于 2014-4-6 22:33 编辑

总线是用来解决周界报警方式一,但要具体情况具体对待,凡事皆有利弊,换一种通讯传输方式,也许会有更好的实用效果.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bwok 发表于 2014-5-17 00:18:46
可用霍尼vista-128总线主机。距离长达3600米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yjbb520 发表于 2014-5-26 11:50:24

学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
info2012 发表于 2014-5-26 11:57:03
使用RS485总线,可以加中继,单条总线6公里没问题,还可以485转光纤,距离更远。供电可以拉220V,就地供电。注意强电与信号要分开(光纤就无所谓了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zxcasdzhang 发表于 2014-5-26 14:40:21
长距离供电一般会采用AC-220V供电,以求电压稳定,但是如果采用总线制RS485信号的话,需要考虑强电与485信号的干扰问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chuangsheng 发表于 2014-5-28 16:59:07
真的是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xl81496388 发表于 2014-5-31 15:12:11
红外报警器的电压不是最低要求13V起步嘛,我用直流24V得多