歪打正着
积分
帖子
主题
朋友的家住在7楼,1楼有一个车库,我现在帮他配了一套无线的报警主机,主机放在7楼,7楼房子大门装了一个门磁,1楼车库的门也装了一个门磁,但车库的探头接收不到主机的信号,后来我就放了一个无线门磁在主机旁边,把门磁接收端的电阻剪断接了一根线2芯线到下面车库门磁,由于主机是无线的不能接线,所以我买了一个有线的门磁通过无线门磁的信号引到1楼车库有线的门磁,所以7楼和1楼的信号主机都能接收了,但还有一个关键的问题,在1楼遥控器7楼主机接收不到,回家肯定先进车库的, 请问还有别的方法可以解决吗?
使用道具 举报
加无线中继器是个办法。
另外,如果不想增加成本,在条件允许的情况下,可把主机和无线门磁装在一楼,有线门磁装在七楼。
也可考虑将一楼门磁设为延时报警,但楼层有点高,这样延时时间会有点长,好像不是太安全。
最好还是买转发器吧,貌似没有别的高招了- -
不会吧,我家在7楼,主机安在7楼,在一楼可以控制,不过我同一个方向.
学习学习
直接用有线的好啊无线的后期搞死你
用中继比较好
我试过在楼下的探测器的发射天线上缠绕了一段铜线,是平行于地平面的,将楼上的主机天线也放到平行于地面,就可以接受到楼下的报警信号了。
但使用了不到一个月就不行了。
希望有搞无线的专家给个建议。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页