千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

BOSCH 7400总线超长问题...

[复制链接]
pengxiantong 发布于: 2011-8-11 20:42 1371 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现场情况是这样的,ds7400主机安放在监控室,监控室离周界有800M远,放了RVVsp2*1.5,且用了7426模块,将博世MUX转换为485总线进行传输,周界大概3500,布两条总线。系统运行了半年多,老出现3个问题,1、键盘偶尔滴滴一直响,2、有些防区键盘一直显示NOT READY ###,换个单防区模块7557I就好啦,感觉7557i容易坏,大家遇见过这种情况嘛,3、周界误报比较多,有的不知道是没有认到模块,还是前端确实产生了报警?我现在想把主机放在周界附近,通过串口模块转换成IP再监控室进行接收报警主机的信息(用MOSA设备),或通过rs232光端机将报警信号传回监控室,另超出总线部分,放RVV将所有防区的开关量集中传回一地,用8防区模块进行接收,大家的建议呢?遇见过类似情况嘛

[此贴子已经被作者于2011/8/11 22:14:53编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-8-12 10:48:00

这个明显是前期安装设计工作没有做到位,不能把所有故障都归结为误报。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
contlens 发表于 2011-8-15 08:35:00
赞成二楼的说法 还是改用485 用光纤传比较稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ychxkj 发表于 2011-8-15 16:10:00

你可以把主机放到前端围墙,然后用MAT的网络模块,转换成数字信号,通网络传输。当然八百米,肯定是光纤了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
淡蓝的忧郁 发表于 2011-8-16 23:50:00

我建议你还是用MOXA转IP来做吧,通过DS7426转换的并非标准485信号,而且太挑光端机了,DS7426故障率太高,不建议走光端机。

 

MOXA转IP的方式在深圳会展中心项目上用过,还比较稳定,可供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jiaohl 发表于 2011-9-5 11:11:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xfgzd 发表于 2011-9-5 11:26:00
 学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆