weilan1983 发布于: 2009-12-21 15:39 2785 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;&nbsp; 我客户处有一道自动门,双向刷卡开门,门的内测装有一对自动门安全光线,并加装了一把电插锁,防止人为掰开自动门。我不明白这些设备怎么连接起来的,请高手提供系统图。感恩啊~~</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>设备有:两个弱电隔离器,门禁控制器,两个读卡器,一把电插锁,一对自动门光线对射,怎么跟自动门连接起来。</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
都市 发表于 2009-12-22 16:03:00
<p>门禁控制电插锁,刷卡开锁,正常应该是延时电锁。否则会冲击。另外从控制板上把no 和 com信号接到自动门上,正常自动门那也有一个接线板,是光感元件控制电机用得,把接在com上的那条线断开,将门禁控制板过来的两条信号线串联进去。这样就可以实现了。</p>
<p>说得比较绕嘴,大家慢慢消化:)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tcyqr 发表于 2009-12-22 16:09:00
<p>相当复杂,在学习消化中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xd189 发表于 2009-12-23 14:52:00
这个可以接到门禁控制器上,一把电插锁接到门禁控制器 一对自动门光线对射也接到门禁控制器上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a15168233187 发表于 2010-3-15 15:47:00
<p>把感应头的量根线剪开接到门禁控制器的接锁端口,COM和NO。这里主要是用到门禁的开关量。所以不需要带电</p>
<p>&nbsp; 有什么问题可以加:1179459063 互相交流学习一下 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bigsong 发表于 2010-3-15 16:11:00
<p>学习过程中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zyk927 发表于 2010-3-16 10:37:00
<p>菜鸟路过,学习中</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
AShevchenko 发表于 2010-3-16 10:50:00
自动门红外感应探测器首先探测到有人,自动门的控制板设定延时,在延时时间内,用户刷卡,验证成功,门禁控制器输出开关量信号导通自动门的控制系统,门打开。