千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]做好了防雷接地,但总是被雷击,有什么办法解...

[复制链接]
wfyang91 发布于: 2009-7-7 10:29 4523 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

         去年12月做的一个监控工程,地点在深圳。

       其中甲方要求室外摄像机全部要做防雷接地,并且电阻要求达到4欧姆以下,这些都已经达到甲方的要求,

      最近的雷雨季度较多,经常有摄像机被雷击坏,其中有一台装在立杆上的球机,屡次遭受雷公的青睐.立杆和球机都做了接地,球机也接了三合一防雷器.

      分配器端也接了防雷器.后经检查,球机并没有问题,问题出在后端的分配器上,只要一打雷,这个连接立杆上的球机的端口就会损坏,已经??凰好几台分配器?

     老换也不是 个办法,请各位帮忙分析一下,究竟问题出在什么地方?

 

[此贴子已经被作者于2009-7-7 13:59:00编辑过]
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
raulw 发表于 2009-7-7 11:34:00

机房接地呢?

有没有用信号防雷器呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szspd 发表于 2009-7-7 12:15:00
以下是引用wfyang91在2009-7-7 10:29:00的发言:

         去年12月做的一个监控工程,地点在深圳。

       其中甲方要求室外摄像机全部要做防雷接地,并且电阻要求达到4欧姆以下,这些都已经达到甲方的要求,

      最近的雷雨季度较多,经常有摄像机被雷击坏,其中有一台装在立杆上的球机,屡次遭受雷公的青睐.立杆和球机都做了接地,球机也接了三合一防雷器.

      分配器端也接了防雷器.后经检查,球机并没有问题,问题出在后端的分配器上,只要一打雷,这个连接立杆上的球机的端口就会损坏,已经连续换撕眉柑ǚ峙淦髁?

     老换也不是 个办法,请各位帮忙分析一下,究竟问题出在什么地方?

 

[此贴子已经被作者于2009-7-7 10:31:02编辑过]

是否考虑了直击雷防护?你所做的只是满足了感应雷这块,我感觉直击雷未做防护。。。

 

注:防雷器不是万能的,它只能使损失尽量减少的最少。

 

QQ:399851919,有空多交流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
子时曰 发表于 2009-7-8 08:49:00
如机房的电源/视频/控制线及摄像机的电源/视频/控制线都有做防雷,并且接地真的做好的话,建议把防雷器拆下来卖铁...
[此贴子已经被作者于2009-7-8 8:53:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wfyang91 发表于 2009-7-8 09:28:00

回2楼:

机房有做接地,所有的防雷措施都做到位了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
z.x 发表于 2009-7-9 09:58:00
在线好啊!!你后端的入户线做了么?从你的情况看都是感应电应该很好弄的,防雷模块我都是成对装的,在视频线从外面进来的时候就做一个保护器然后保护器接地.我设备一般不做接地如果做也是同防雷的分开的.同防雷做一起我感觉如果接地电阻大的话可能有的雷会逆向而上.
[此贴子已经被作者于2009-7-9 10:02:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wfyang91 发表于 2009-7-9 11:38:00
接分配器的地方接了一个单一的防雷器,监控室做了接地。我估计是接地没接好,但测试的时候显示为1欧姆多,没有大于4欧姆,其它立杆球机没有这种现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
w15007171563 发表于 2009-7-9 11:43:00

我也在郁闷这个问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
z.x 发表于 2009-7-10 08:59:00
如果保护器的接地做好了,想没想过是保护器的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wfyang91 发表于 2009-7-10 09:43:00
保护器?这倒没想过,可以换一个试试看,谢谢ZX。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wfyang91 发表于 2009-7-10 09:45:00

我估计那个地方是个雷区,其它地方都安然无恙,就算不亮了,重启电源就好了。

现在遇到打雷,心理一点底都没有,不知道啥时候又坏掉一个。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
skyepoch 发表于 2009-7-14 15:37:00
三合一防雷器根本就是垃圾,就算不打雷照样坏,安世杰这个牌子的,不是对它信誉不好,真的是质量太差,不信大家可以试一试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zf520 发表于 2009-7-19 23:10:00

一,产品的选型配置

二、施工的工艺方法

三、产品的质量

 

 

以上三点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
stalle5127 发表于 2009-8-5 15:40:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wenyue 发表于 2009-8-6 23:32:00

地线注意面积要较大才行。

 

接地电阻有一个所谓“冲击电阻”的说法,意思是你用摇表测出来的是“工频电阻”,测试电流是很小的。

 

实际雷击时,冲击的电流很大,有可能地线面积小,来不及释放大电流,造成设备电位升高,被击坏。

 

实在不行,可以在经常被雷击的摄像机旁边,再立一根高杆做防雷用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jdeejp 发表于 2009-8-10 14:34:00

赞同15楼人兄所述之问题与解决方案!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
linuxbag 发表于 2009-11-10 23:05:00
学习了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sjsabc 发表于 2009-11-19 15:48:00

安全监控系统防雷保护设计

http://www.ztwl.cn/tech_detail.asp?N_id=1024

 

 随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。

  后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。
为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行;
· 首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径;
· 尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置;
· 以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。

闭路监视系统的组成及雷害成因

1 、电视监控系统( Closed Circait Television, 简称 CCTV ),一般由以下三部分组成:
· 前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。
· 传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。
· 终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。
2 、 CCTV 系统雷害成因

 

http://www.ztwl.cn/tech_detail.asp?N_id=1024

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wecando 发表于 2009-11-20 17:43:00

以下几个问题兄弟考虑一下:
1.防雷器是否正确连接,原则防雷器永远指向被保护设备
2.防雷器与设备间的连接线距离是否合理,正常要求不超过1.5米
3.防雷器是否在正常起作用?防雷器与地线是否正确连接?
4.直击雷与感应雷的并行距离是否合理?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lt57610801 发表于 2010-1-14 11:19:00
传输线路是否做了屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城