各位坛友,小弟日前遇到监控画面出现竖纹干扰的问题。
具体表现:
摄像机批量启动时,不定点(位)会出现,如果启动没有干扰,就一直没有,如果出现干扰,则必须
用下面的方式解决:
1.摄像机断电重启(不插拔BNC,不重启电脑),画面恢复正常;
2.电脑重启(不重启摄像机电源,不插拔BNC)画面恢复正常;
3.重新插拔BNC街头(不重启电脑,不重启摄像机电源)画面恢复正常;
4.通过一分二视频分配器连接;
目前,可以排除视频线路和BNC接触不良,接地不平衡的原因,
甚是不解,请各位坛友赐教。
感谢下面坛友的回复,摄像机都是全新的,安装只有一个月,一开始批量启动只有几个点,现在大面积这样,
监控电脑的接地已经测试,确定一点接地,出现竖纹的监控点摄像机接到监视器上怎么断电都没有竖纹,监控
卡上接上其他型号的摄像机,也是怎么重启都没有竖纹,很是不解,难道此型号的摄像机和此型号的卡不兼容?
==============================================================
各位坛友,以上问题几经周折(痛苦啊~~~~~),问题得到解决,此问题确非硬件问题和干扰引起,
原因如下:1.采集卡的驱动有BUG(但使用原厂软件调用,却不会出错,郁闷!!!),
2.第三方厂家以有BUG的驱动开发了软件,错上加错!
摘录采集卡厂家网站原话:
V2.X升级说明:
1、修正通道切换后产生彩色条纹问题
2、开放NTSC和PAL可选,可通过程序设置,也可自动识别
3、驱动分默认NTSC和默认PAL两种
总结:硬件和软件尽量使用同一厂家产品,涉及第三方厂家的情况,确定方案前尽可能做详细试用!
12.30
[此贴子已经被作者于2010-1-17 11:52:14编辑过]
|